Bonjour,
Je dois raccorder un appartement à la colonne de terre de l'immeuble qui vient d'être réalisée.
Sur le pallier, il y a un bornier de terre à chaque étage, je vais donc me raccorder dessus avec un conducteur vert/jaune 16mm² rigide.
Par contre je suis assez surpris car la colonne montante de terre a été réalisée avec un conducteur souple d'une section de 25mm²... ça me paraît vraiment surprenant, d'autant que ce conducteur est coupé à chaque étage au niveau du bornier...
C'est autorisé d'utiliser un conducteur souple??
Merci
Christophe
colonne montante de terre
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: colonne montante de terre
hello
du souple, pourquoi pas
par contre, qu'il soit coupé me choque (perso)
a voir pourquoi (photos???)
@+
du souple, pourquoi pas
par contre, qu'il soit coupé me choque (perso)
a voir pourquoi (photos???)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: colonne montante de terre
Bonsoir,
Je n'ai pas de photo, mais bien sur a l'emplacement du bornier qui est fait pour passer le conducteur normalement sans le couper, là le conducteur a plein de brins qui partent dans tous les sens et certains ne sont meme pas tenus. C'est du souple quoi...
Christophe
Je n'ai pas de photo, mais bien sur a l'emplacement du bornier qui est fait pour passer le conducteur normalement sans le couper, là le conducteur a plein de brins qui partent dans tous les sens et certains ne sont meme pas tenus. C'est du souple quoi...
Christophe