Bonjour,
chriks a écrit :Labobine a écrit :
Il faut dire que cete tenion de 380/660 ne sert que pour faire un démarage étoile/triangle parceque il n'existe pas de secteur en 6660v.
Pour information, on commence a rencontrer des entreprises qui passe maintenant en 690V, car le réseau EDF est dimensionné pour un courant donner et parfois cette limite est atteinte.
En augmentant la tension (changement du transformateur), on diminue ainsi le courant à véhiculer

chriks, je comprends ce que vous voulez dire, mais cela mérite quelques précisions.
Labobine a raison, aucun réseau
de distribution n'existe en 660 et maintenant 690V, pour d'évidentes raisons de sécurité.
Les abonnés tarif vert possédant (en très grande majorité) leur propre poste HTA/BT peuvent profiter des limites permises tant par l'appareillage BT que par la C15-100* pour adopter un réseau 690V.
Avantage : on conserve le même appareillage et les mêmes câbles et on peut augmenter d'un facteur
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
la puissance transmise.
Les chutes de tension sont réduites d'autant.
Inconvénient: il n'est plus question d'avoir des usages monophasés Ph+N en direct; il faut soit des transfos de séparation et abaissement de tension, soit un réseau dédié "éclairage et prises".
Cette tension est donc réservée à des installations industrielles de forte puissance avec de grandes longueurs de câbles. Elles sont encore très rares en France puisqu'il faut une usine ou un atelier neuf répondant à ces conditions pour pouvoir en profiter.
Cordialement
*La C15-100 permet de monter à 1000 V alternatif, mais l'appareillage BT classique ne le permet pas. La plage de tension 690-1000V n'est donc pas utilisée sauf cas très (très

) particuliers