Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
irish
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 18:21
Contact :

Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Message par irish »

Bonjour à tous,
Je vous propose une réflexion sur un curieux phénomène.
J'utilise depuis quelque temps des règlette leds (112 leds 5.6W) qui sont alimentée par des sources chinoises (donc avec zéro indications utiles), à sortie tension stabilisée de 12V a.c. La technique retenue est celle du découpage, le redressement est intégré à la règlette.
Situation 1
règlette n°1 de 5.6W et alimentation n°1 de 10W, retard à l'allumage environ 2/10è de seconde
règlette n°2 de 5.6W et alimentation n°1 de 10W, idem
Règlette n°3 de 5.6W et alimentation n°1 de 10W, idem
Situation 2
règlette n°1 de 5.6W et alimentation n°2 de 20W, retard à l'allumage environ 2/10è de seconde
test identiques pour les règlettes 2 et 3
Situation 3
règlettes 1 et 2 (11.2W) et amimentation n°2 de 20W, retard à l'allumage d'une seconde
Situation 4 (config définitive prévue, cohérence de puissance transfo et source)
règlettes 1+2+3 (16.8W) et alimentation n°2 de 20W, retard à l'allumage d'environ 1.5 seconde.
Cdt.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Message par Kirchhoff »

Bonjour à tous,
Bonjour [Interdit]
Situation 5;

Quel est le temps moyen d'allumage d'un halogéne?

Merçi d'avance

Cordialement.
Avatar du membre
irish
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 18:21
Contact :

Re: Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Message par irish »

Bonjour à tous,
Je ne vois pas la relation avec le problème rapporté : mais je dirais :
halogène = incandescence = allumage instantané
halogénures métalliques = lampe à arc = 30 secondes à 2 mn selon que la self soit électronique à fonction ballast transistorisée, ou ferro-magnétique.
Avatar du membre
irish
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : mer. 11 févr. 2009 18:21
Contact :

Re: Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Message par irish »

Bonsoir à tous,
A l'évidence le post n'a pas déchaîné l'enthousiasme, d'où l'application du bon vieux "aide toi le ciel t'aidera".
Nous savons qu'une alimentation à découpage provoque un dysfonctionnement dans le cas de figure rapporté. La substitution par une alimentation linéaire, règle le défaut.
J'en conclus donc que la perturbation trouve sa source, dans le signal rectangulaire de sortie, ou/et dans les harmoniques générés.
Cdt.
Avatar du membre
Kirchhoff
Assidu
Assidu
Messages : 203
Enregistré le : lun. 13 juil. 2009 19:59

Re: Règlettes LEDS et retard à l'allumage ?

Message par Kirchhoff »

Bonsoir à tous,

Donc pour conclure:
Utilisons les lampes à allumage instantané.
Because: no pollution réseau.
Qui dit pollution réseau dit remédes trés couteux.
Sur le forum; les explications ne manquent pas pour expliquer comment çelà fonctionne

CQFD.

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités