disjoncteur mono et bipolaire ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Bonjour
je ne comprends pas les cas dans lesquels on doit METTRE en place un disjoncteur
unipolaire ou bipolaire. Des explications à ce sujet seront les bienvenues, merci
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1606
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par VE Pp »

Bonjour,

Le disjoncteur unipolaire est réservé pour des montages bien particuliers. En ce qui concerne les installations électriques, tous les conducteurs doivent être coupés et la phase protégée. Pour un circuit monophasé la protection doit être bipolaire, toutefois, il n'est pas toujours obligé de protéger le neutre, il est parfois simplement coupé.
Donc :
  • Départ N+Ph = protection Bipolaire
    Départ 3Ph = protection tripôlaire
    Départ N + 3Ph = Protection tétrapôlaire
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Pour compléter les explications de Pp

Unipolaire : phase protégée et coupée
Unipolaire + neutre : phase protégée, phase et neutre coupés
Bipolaire : phase et neutre protégés et coupés

En locaux d'habitation on utilise que des Unipolaire + neutre (sauf cas particulier, protection parafoudre par exemple)

@+
Carminas
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Merci pour les reponse,
je croie qu'il ya un mal entendue.C'est le unipolaire+neutre et le bipolaire dont j'aimerai bien savoir dans quelle CAS une utilise l'un et l'autre.
MERCI
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par RFco »

Bonjour,


En fait c'est plutot en fonction du schéma de neutre.

En domestique, c'est uni+neutre


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Ok, merci, pui'je avoir un peu plus de renseignement a ce sujet ?
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par Candela »

Bonjour,
dany a écrit :Ok, merci, pui'je avoir un peu plus de renseignement a ce sujet ?
Il faudrait préciser votre question:
-protection du neutre?
-sectionnement?
-domestique ou autre?
En domestique, c'est toujours Ph+N ou (rare) 3Ph+N avec coupure omnipolaire, donc sectionnement assuré par le même appareil.
Dans les autres cas, le neutre doit être protégé si :
-Section N<Section phases
-schéma IT (et coupure omnipolaire impérative)
Avatar du membre
dany
De passage
De passage
Messages : 49
Enregistré le : mar. 5 août 2008 19:03
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par dany »

Bonsoir,
En tarif jaune quelle doit etre le type de disjoncteur divisionnaire ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par GAS »

Bonjour,
D'une manière générale, les disjoncteurs doivent sectionner l'ensemble des conducteurs actifs du circuit qu'ils protègent (phases et neutre).
Il s'agit donc d'une coupure omnipolaire qui suivant la nature du circuit intéresse 1 phase et le neutre, les trois phases ou les 3 phases + le neutre.
Outre sa fonction de coupure le disjoncteur assure une protection contre les surintensités qui intéresse suivant les modèles, les 3 phases (triphasé) ou la ou les 3 phases + le neutre. Cette protection sur le neutre n'est pas exigée sur les installations basse tension alimentées par le réseau public d'EDF.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: disjoncteur mono et bipolaire ?

Message par Blade3655 »

En TJ vous pouvez mettre de l'uni + neutre, il n'y a qu'en régime IT ou le bipolaire est indispensable, cependant en TJ, en cas de pouvoir de coupure insuffisant, vous pouvez mettre un bipolaire a la palce d'un uni+n. Ces derniers ayant un PdC plus important
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité