quelle section prendre ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

quelle section prendre ?

Message par Invité »

bonjour
je souhaiterais alimenter une charge en triphasé + neutre ( puissance totale de 300 kw) en câbles torsadé (conducteurs en aluminium)
exemple :
http://www.nexans.fr/eservice/France-fr ... STAL_.html

la distance est environ 110 m
quel section prendre pour chaque câble ?
ya t'il des abaques ?
merci
@+
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

bonjour,
la section va dependre principalement de la protection amont câble.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: quelle section prendre ?

Message par RFco »

hello


300 kW???

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

oui 400 CV (plusieurs gros moteurs)
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

re,

il faut faire une note de calcul type CANECO
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

bonsoir
merci pour le soft ,mais il n'est pas gratos !
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

nazidade a écrit :bonsoir
merci pour le soft ,mais il n'est pas gratos !
re,
effectivement ce n'ai pas gratuit, d'ou l'existance des calculettes et des abaques,sinon ecodial en produit schneider est gratuit
mais avant de faire ce genre de calcul il faut maitriser le sujet pour ne pas ce lancer dans le vide ;)
et surtout dans des travaux que l'on ne maitrise pas, faite appel à un BE, le forum ne sera pas la solution.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: quelle section prendre ?

Message par Candela »

Bonjour,
Caydon a raison. La règlementation vous impose de fournir au client la note de calcul concernant l'installation que vous réalisez, et cela engage votre responsabilité.
Donc:
-logiciel agréé selon C15-500
-calculs "faits main" avec guide C15-105

Si vous ne possédez pas un de ces outils, ou si vous ne les maîtrisez pas, la seule solution est de sous-traiter cette étude à un BE, à un installateur équipé (et qui accepte cette sous-traitance).
L'usage de calculettes ou d'abaques ne résoud en général qu'un aspect des choses, or une étude de liaison comporte au minimum 5 à 6 étapes.

Cordialement
Invité

Re: quelle section prendre ?

Message par Invité »

bonjour
merci pour ces bons conseils
cordialement
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités