norme 15.100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

norme 15.100

Message par Invité »

bonjour a tous,
on me dit qu'il est interdit de mettre le tableau general dans la cuisine alors qu'il est dans un placard et que sous la gaine technique il faut doubler la feuille de placo
peut on m'expliquer merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: norme 15.100

Message par Carminas »

Bonsoir

Votre titre n'est peut être pas bon.

Soit vous parlez de la GTL avec entre autre son tableau de répartition. Cet emplacement est défini par la NF C 15-100 et rien n'interdit de la mettre dans la cuisine (même si ce n'est pas forcément l'endroit idéal). La GTL dans un placard n'est pas admise mais vous pouvez tout à fait camoufler la GTL derrière une porte. Pas d'obligation de doubler le BA13

Soit vous parlez du panneau de contrôle avec le compteur ERDF et le disjoncteur ERDF. Cet emplacement est défini par la NF C 14-100 et effectivement c'est plus restrictif (bien qu'ERDF aille un peu plus loin que la NF C 14-100 qui n'interdit pas la cuisine au sens strict ou alors c'est parce qu'ils considère que cela peut être un local humide ou mouillé) et les remarques que vous avez faites sont vraies :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... _Gaine.pdf
A noter que le double panneau de BA13 est nécessaire pour apporter une rigidité suffisante.

@+
Carminas
Invité

Re: norme 15.100

Message par Invité »

bonjour,

merci pour ta reponse, effectivement c'est le tableau erdf qui va ce trouver dans la cuisine je sais ce n'est pas le meilleur endroit mais s'est une maison renovée et il va y avoir une porte donc pas de probleme.la question du doublage du placo c'est l' agent erdf venu faire le devis qui en a parler.il me demande de poser le coffret erdf exterieur sachant que entre le coffret erdf et le tableau general il ne faut que traverser que le mur. je vais lire le lien que tu as fourni merci encore

francis
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités