Cabinet médical et normes

Applications particulières…
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Cabinet médical et normes

Message par Candela »

Bonjour,
electro42 a écrit :Après avoir téléchargé une version de la nfc 15-100 (2002) , je constate la chose suivante concernant le décompte des pc :
2 pc sur le même socle = 1 pc comptées
3 pc sur le même socle = 2 pc comptées
> 4 pc sur le même socle = 3 pc comptées
Comme je vous l'ai dit hier, c'est le tableau 771A valable en domestique. En industriel-tertiaire, il n'y a pas de limite à 5/8 prises et ce tableau n'existe pas. Il vous appartient de faire les calculs et de mettre en place des choses "raisonnables".
Pour prendre un exemple, dans un entrepôt logistique où il n'y a que des racks à palettes, il n'est pas illogique de mettre 50 PC sur un circuit dans la mesure où elles servent à "balader" un aspirateur et parfois une perceuse ou une baladeuse. En revanche, il faudra peut-être prévoir des sections dégresssives à cause de la chute de tension.
electro42 a écrit : Quand au fil pilote , il doit être sectionnable au tableau électrique si l'alimentation du convecteur en est équipé. Mais rien ne me dis que se fil pilote est obligatoire ou pas , en tout cas dans cette version de la nfc 15-100.
Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas obligatoire.
Si vous voulez vérifier, RFco vous a indique le site AFNOR où vous pouvez consulter* la version actuelle, c'est ICI.
Cordialement

*Ni enregistrer, ni imprimer. Il faut vous identifier et télécharger un plug-in. C'est gratuit.
Invité

Re: Cabinet médical et normes

Message par Invité »

11 DOMAINE D’APPLICATION de la norme nfc 15-100
111 La présente norme s'applique principalement aux installations électriques telles que celles
des :
a) bâtiments à usage d'habitation ;
b) bâtiments à usage commercial ;
c) établissements recevant du public ;
d) établissements industriels ;
e) établissements agricoles et horticoles ;
f) bâtiments préfabriqués ;
g) terrains de camping et installations analogues ;
h) chantiers, fêtes foraines, foires, expositions et autres installations temporaires ;
i) marinas ;
j) installations d'éclairage public ou privé.
Les installations d'éclairage public font l'objet d'une norme particulière (1).
D'une façon générale, la présente norme est applicable à toutes les installations électriques
alimentées sous une tension au plus égale à 1000 volts en courant alternatif et à 1500 volts en
courant continu.
Les règles de la présente norme sont complétées pour certaines installations par des normes
spécifiques ; il en ainsi pour :
- les installations dans les locaux à usage médical (2) ;
- les lampes à décharge à cathode froide alimentées en haute tension à partir d'une
installation à basse tension (3).
La liste donnée ci-dessus n'est pas exhaustive et par exemple, sous le vocable à usage
commercial, il faut inclure les bureaux, administrations, associations et groupements de toutes
natures et, d'une façon générale, toute activité du secteur tertiaire classée ou non dans les
établissements recevant du public.
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Cabinet médical et normes

Message par philippe68 »

Bonjour
Le plus important dans une norme est de tout lire, en particulier le titre (d'un chapitre , d'un paragraphe ou sous-paragraphe)
Ca évite le hors sujet!

Les textes réglementaires qui s'appliquent, et qui sont la source de mes informations ont été cités dans mon 1er post. il devraient d'ailleurs faire partie de la "caisse à outils" de toute entreprise.
La norme NFC15-100 (dans son intégralité) étant le texte de base pour toute les installations électriques basse tension.

Si ce n'est pas suffisant vous pourrez toujours vous rapprocher d'un bureau d'études qui pourra vous établir un cahier des charges complet.

Cordialement
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités