bonjour,
je vient d'installer un sanibroyeur et je voudrais savoir quel disjoncteur je peux mettre dans le tableaux
merci
quel dijoncteur pour un sanibroyeur
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1602
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: quel dijoncteur pour un sanibroyeur
Bonsoir,
Tout dépend de la puissance de votre broyeur, pouvez-vous nous communiquer la puissance ou les caractéristiques indiquées sur le document ?
Tout dépend de la puissance de votre broyeur, pouvez-vous nous communiquer la puissance ou les caractéristiques indiquées sur le document ?
Re: quel dijoncteur pour un sanibroyeur
bjr
en principe les sanibroyeur sont livres avec une fiche 2 t 10/16A
donc a raccorder sur un circuit prise 16 A
si vous faites une ligne specialisée un disjoncteur 10 a ou inferieur voir la notice du moteur
en principe les sanibroyeur sont livres avec une fiche 2 t 10/16A
donc a raccorder sur un circuit prise 16 A
si vous faites une ligne specialisée un disjoncteur 10 a ou inferieur voir la notice du moteur
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

