Bonjour,
a 2 reprises je viens de changer les transfos sur 3 spots aux mêmes endroits qu'est-ce qui y avoir comme anomalies et le fait de retirer les transfos et passer directement en 230 volts est-il souhaitable ?
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
transfo sur spot
-
Invité
Re: transfo sur spot
Bonjour,
une photo ou une documentation des spots/transfo serait la bien venu.
car peut être que ce sont 3 spots 2500W ampoule sodium
une photo ou une documentation des spots/transfo serait la bien venu.
car peut être que ce sont 3 spots 2500W ampoule sodium
Re: transfo sur spot
Bonjour,
Ce sont des spots tout simples marque Aric 50watts 12 volts
Merci a vous
Ce sont des spots tout simples marque Aric 50watts 12 volts
Merci a vous
Re: transfo sur spot
Bonsoir à tous,
Plusieurs pistes sont à explorées:
Une surchage d'utilisation,
Une température ambiante,
Une tension primaire qui peut s'avérer trop importante.
En général, un transformateur si petit soit il, ou à son inverse, ne rend pas l'âme aussi facilement, que l'on peut le croire.
Cordialement.
Plusieurs pistes sont à explorées:
Une surchage d'utilisation,
Une température ambiante,
Une tension primaire qui peut s'avérer trop importante.
En général, un transformateur si petit soit il, ou à son inverse, ne rend pas l'âme aussi facilement, que l'on peut le croire.
Cordialement.
Re: transfo sur spot
Bonsoir,
n'est -il pas préférable de retirer les transfos et passer directement sur le secteur (230volts) quels sont les avantages et désavantages les uns par rapport aux autres. ( 230 ou 12 volts) .
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
n'est -il pas préférable de retirer les transfos et passer directement sur le secteur (230volts) quels sont les avantages et désavantages les uns par rapport aux autres. ( 230 ou 12 volts) .
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transfo sur spot
Bonjour,
Spot 220v = 30-35% de lumière en moins, durée de vie plus faible, souvent moitié, température de couleur plus faible, moins agréable pour de forts niveaux d'éclairements.
Les spots TBT sont à privilégier :
-pour les longues durées d'allumage
-lorsqu'une qualité de lumière parfaite est souhaitée : musées, vitrines, mise en valeur , choix et comparaison de couleurs
-lorsqu'il y a des vibrations (véhicules, ascenseurs, sites exposés)
Ces qualités sont encore optimisées par l'emploi de transfos "électroniques" qui augmentent la durée de vie tout en garantissant les performances. Mais cela a un coût...
Cordialement
Spot 220v = 30-35% de lumière en moins, durée de vie plus faible, souvent moitié, température de couleur plus faible, moins agréable pour de forts niveaux d'éclairements.
Les spots TBT sont à privilégier :
-pour les longues durées d'allumage
-lorsqu'une qualité de lumière parfaite est souhaitée : musées, vitrines, mise en valeur , choix et comparaison de couleurs
-lorsqu'il y a des vibrations (véhicules, ascenseurs, sites exposés)
Ces qualités sont encore optimisées par l'emploi de transfos "électroniques" qui augmentent la durée de vie tout en garantissant les performances. Mais cela a un coût...
Cordialement