cable sous tension??

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

cable sous tension??

Message par Invité »

salut a tous

voila je suis en pleine renov d'une maison

le maçon a découvert une gaine métallique dans un mur qu'il a abattu, le proprio pense que c'est l'ancien câble d'alim de la maison donc qui ne sert plus.

le maçon commence a couper se câble et les étincelles apparaissent, donc c'est bien le cable d'alim qui est encore actif!!

l'edf vient et nous le confirme.

mais dans ce cas, comment aurait-on pu savoir si le câble etait tjs alimenté ou non? sans le dénuder, trop de riques.

merci
Invité

Re: cable sous tension??

Message par Invité »

Bonjour

Tout cable encastré, enterré ou autre est présumé étre sous tension, tant que l'on a pas fait de VAT ds les régles de l'art.
Ne jamais se fier aux dires du proprio ou du client, du style c'est un cable abandonné depuis des années..........
Trop dangeureux pour nos vies. :(
A+
Invité

Re: cable sous tension??

Message par Invité »

salut,

ne jamais couper dans le vide un cable sans etre sur à 100%
beaucoup trop on perdu la vie ou des membres :/

un testeur du genre
http://www.wistitiz.com/idee-cadeau-ext ... nsion.html

beaucoups d'appareil existe

http://fr.rs-online.com/web/c/?searchTe ... ct&sra=oss
Invité

Re: cable sous tension??

Message par Invité »

le vat marche si le cable est de type R02V???

ya que les stylo qui permettent ce genre de verif???

merci