Bonjour,
Je souhaite dans un avenir asez proche, installer un portail électrique coulissant.
Quel cable électrique faut-il faire partir du tableau electrique 1,5 ou 2,5? faut-il 3 fils phase neutre terre dans une gaine ou bien un cable (rigide ou souple) dans lequel se trouve la phase neutre et terre?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
Je souhaite dans un avenir asez proche, installer un portail électrique coulissant.
Quel cable électrique faut-il faire partir du tableau electrique 1,5 ou 2,5? faut-il 3 fils phase neutre terre dans une gaine ou bien un cable (rigide ou souple) dans lequel se trouve la phase neutre et terre?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Mat
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage portail électrique
salut
obligatoirement du câble (type RO2V) en 3G1.5 ca ira
@+
obligatoirement du câble (type RO2V) en 3G1.5 ca ira
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage portail électrique
au choix, perso, le souple peut servir pour raccorder des moteurs ""mobiles""
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: cablage portail électrique
Merci. Faut-il un disjoncteur dédié uniquement pour le portail? quel calibre mettre et y a t-il une preference de positionnement sur l'interrupteur diferentiel A ou AC?
Merci pour vos reponses.
Merci pour vos reponses.
-
Invité
Re: cablage portail électrique
U1000R2V 3G1.5 sous protection gaine ou IRL
Disjoncteur départ spécifique 16A si pas trop loin 20/30m
préférence sur de différentiel du type A mais pas d'importance.
Disjoncteur départ spécifique 16A si pas trop loin 20/30m
préférence sur de différentiel du type A mais pas d'importance.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: cablage portail électrique
diff dédié type ACmatrix a écrit :Merci. Faut-il un disjoncteur dédié uniquement pour le portail? quel calibre mettre et y a t-il une preference de positionnement sur l'interrupteur diferentiel A ou AC?
Merci pour vos reponses.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: cablage portail électrique
bonjour il faut d'abord un disjoncteur pour la protection et un cable type ro2v 5 fois en cas de besoin