Bjr,
Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe plutot qu apres?Et quelles sont les risques si i y en a?
Merçi d avance....
simple allumage
Re: simple allumage
ouititi0092 a écrit :Bjr,
Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe
Tu augmente les risques d'électrocution quand tu change une ampouletiti0092 a écrit :Et quelles sont les risques si i y en a?
Enfin moi je vois cela comme ça
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: simple allumage
Bonjour,
Si tel était le cas la phase serait présente sur la douille lorsque l'interrupteur serait ouvert et lorsque l'ampoule serait grillée, donc danger!
L'interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui ne doit pas couper le conducteur neutre réf. art 465.1.2 Nfc 15-100.
Cela reviendrait donc à couper le neutre...titi0092 a écrit :Est ce obligatoire de placer l interrupteur sur la phase avant la lampe plutot qu apres?Et quelles sont les risques si i y en a?
Si tel était le cas la phase serait présente sur la douille lorsque l'interrupteur serait ouvert et lorsque l'ampoule serait grillée, donc danger!

L'interrupteur est un dispositif de commande fonctionnelle qui ne doit pas couper le conducteur neutre réf. art 465.1.2 Nfc 15-100.

Cordialement
GAS
GAS
Re: simple allumage
ok c est clair
Merçi pour l info
Merçi pour l info
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 9 invités