Branchement moteur mono...!

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Branchement moteur mono...!

Message par Invité »

bonsoir,
ayant récupéré deux moteur d'une centrale de refroidissement, je veux utiliser les ventilateurs

mais 4 fils:
jaune/vert: terre ok
bleu: neutre
marron: ?
noir: ?

je pense qu'il faut un condensateur, de quelle capacité ?

et quels branchements?

230v / 60 hz / 0.93A / 210 W / 4 microsF / (voir photo des inscriptions sur le rotor)

photo ici: http://bafabafdcv.free.fr/photos/dscred05140.jpg

merci pour l'aide!
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Labobine »

Bonjour,
Il vous faut vous procurer d'abord d'un condensateur de 6 µf (4µf en 60Hz).
Pour le branchement des fils, les couleurs ne veulent rien dire,et comme je le répète à chaque fois, je ne pourrais vous dire le branchement exact que lorsque vous m'aurez donné la mesure ohmique entre les 3fils sinon c'est du tout à fait au hazard.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Invité »

d'accord, je vais mesurer çà demain,
mais pour le condensateur de 6µf, quel type dois je choisir?
merci
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Labobine »

Bonjour,
Faites les mesures avant d'acheter le condensateur sauf si vous en récupérez un. Ce doit être un condensateur permanent 450v de 6µf :
http://www.condensateurs.net/condensate ... 72050.html
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Invité »

bonsoir

merci pour le lien; j'ai fait les mesures:

entre le vert/jaune et tous les autres: résistance infinie
plus surprenant, cette "terre" ne semble pas reliée à la masse: résistance infinie

marron / noir 78 ohms
marron / bleu 45 ohms
bleu / noir 35 ohms

les fil sont de très faible section, à peine du 0.5 mm2

bon week end
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Labobine »

Bonjour,
La section des fils est largement suffisante vu l'intensité en jeu.
Pour le branchement, qui confirme ce que je pensais, mais au moins là j'ai la certitude :
Le secteur est branché à bleu et noir (phase et neutre ou neutre et phase peu importe le sens)
Le condensateur (6µf) est branché à noir et marron.
Bonne manip.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Invité »

merci,

je vis me procurer ce condensateur (je pense qu'il n'y a pas de sens de branchement)
et je vais faire mes essais!

je viendrai vous donner des nouvelles si çà tourne ou si ça grille
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Branchement moteur mono...!

Message par Labobine »

Bonjour,
Les condensateurs pour moteurs ne sont pas polarisés et donc il n'y a aucun sens de branchement.
Quand à griller (si le moteur est en bon état) vous n'avez qu'à regarder l'ensemble des posts où j'ai formulé ce genre de réponse et vous verrez le pourcentage de "fumée" obtenu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités