2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Invité »

Bonjour à tous !

Cela est il possible de raccorder 2x4 prises cablées en 1.5 mm² sur un differentiel de 20A ?

Cordialement
Invité

Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Invité »

bonjour,
non, 16A maxi pour du 1,5² avec 5 PC maxi
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui et non, tout dépend si vous avez utilisez le bon vocabulaire.

Vous avez dit différentiel 20A.

S'il s'agit d'un disjoncteur la réponse est non
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel la réponse est non
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, la réponse pourrait être oui, à condition qu'il y ait en aval un disjoncteur de calibre 16A maxi. Le seul problème c'est qu'un interrupteur différentiel 20A, ce n'existe pas. C'est 25A le plus faible.

Donc la réponse est probablement non.

@+
Carminas
Invité

Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Invité »

Bonjour et merci

je voulais faire comme sur ce schéma mais pour vous ce n'est pas possible.
Je vais donc mettre 2 diff de 16A
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Carminas »

Votre dernier message est incompréhensible

@+
Carminas
Invité

Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A

Message par Invité »

Bonjour

Attention a ne pas confondre disjoncteur et differentiel, dans votre cas un seul diff suffit avec deux disjoncteurs en aval.
a+