Cela est il possible de raccorder 2x4 prises cablées en 1.5 mm² sur un differentiel de 20A ?
Cordialement
2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
-
Invité
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
bonjour,
non, 16A maxi pour du 1,5² avec 5 PC maxi
non, 16A maxi pour du 1,5² avec 5 PC maxi
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Bonsoir
Oui et non, tout dépend si vous avez utilisez le bon vocabulaire.
Vous avez dit différentiel 20A.
S'il s'agit d'un disjoncteur la réponse est non
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel la réponse est non
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, la réponse pourrait être oui, à condition qu'il y ait en aval un disjoncteur de calibre 16A maxi. Le seul problème c'est qu'un interrupteur différentiel 20A, ce n'existe pas. C'est 25A le plus faible.
Donc la réponse est probablement non.
@+
Oui et non, tout dépend si vous avez utilisez le bon vocabulaire.
Vous avez dit différentiel 20A.
S'il s'agit d'un disjoncteur la réponse est non
S'il s'agit d'un disjoncteur différentiel la réponse est non
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel, la réponse pourrait être oui, à condition qu'il y ait en aval un disjoncteur de calibre 16A maxi. Le seul problème c'est qu'un interrupteur différentiel 20A, ce n'existe pas. C'est 25A le plus faible.
Donc la réponse est probablement non.
@+
Carminas
-
Invité
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Bonjour et merci
je voulais faire comme sur ce schéma mais pour vous ce n'est pas possible.
Je vais donc mettre 2 diff de 16A
je voulais faire comme sur ce schéma mais pour vous ce n'est pas possible.
Je vais donc mettre 2 diff de 16A
-
Invité
Re: 2 lignes 1.5 sur differentiel 20A
Bonjour
Attention a ne pas confondre disjoncteur et differentiel, dans votre cas un seul diff suffit avec deux disjoncteurs en aval.
a+
Attention a ne pas confondre disjoncteur et differentiel, dans votre cas un seul diff suffit avec deux disjoncteurs en aval.
a+