regime de neutre TNS

Le régime du neutre, les sections, les raccordements…
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: regime de neutre TNS

Message par GAS »

La figure illustre le cas d'un neutre chargé non protégé et non sectionné. Elle s'appuie également sur l'hypothèse énnoncée dans le texte:
"Cependant, pour différentes raisons, le potentiel du conducteur neutre peut s’éloigner sensiblement du potentiel de terre et atteindre des tensions dangereuses par rapport à la terre".
Ces raisons sont du reste clairement évoquées:
"Par ailleurs, en cas de défaut dans une partie de l’installation (coupure accidentelle du conducteur neutre en amont, augmentation des impédances, défaut MT/BT, coup de foudre sur les lignes basse tension...), le potentiel du neutre au niveau des charges utilisatrices peut s’élever de façon brutale et dangereuse."
Cordialement
GAS
Avatar du membre
nonolost
Expert
Expert
Messages : 241
Enregistré le : sam. 17 oct. 2009 15:32
Contact :

Re: regime de neutre TNS

Message par nonolost »

Bonjour Gas,

Ma question est de savoir "pourquoi". Si le texte était explicite à lui seul, je ne viendrai pas demander de l'aide.
Le but de la manœuvre est de me faire expliquer la chose avec d'autres mots, tout comme certains paragraphes de la C15-100 qui laissent place à de nombreuses interprétations...

Cdt,
Cordialement,
Nonolost 8-)
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: regime de neutre TNS

Message par GAS »

Re,
C'est vrai que la figure représente un schéma TT mais si vous observez le triangle signalant la DDP on voit bien qu'il évoque un contact entre la masse BT et le sol dont le potentiel est différent de celui des masse BT.
Dans ces conditions une partie du potentiel du neutre va s'écouler vers le sol et retourner à la terre du neutre. ;-)
Cordialement
GAS
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: regime de neutre TNS

Message par Candela »

Bonjour,
Effectivement, pour une fois le texte n'est pas un modèle de clarté.
Je pense que le schéma met simplement en lumière le fait que le neutre est un conducteur"actif", et que toute cause entraînant une augmentation de la ddp entre jonction neutre-terre et le point de raccordement d'un appareil peut faire apparaître une tension dangereuse.
Il peut s'agir:
-soit d'une augmentation de l'impédance Zn : mauvais contact, coupure
-soit d'une augmentation importante du courant : défaut phase-neutre sur le circuit.
A noter qu'en TN-C cette dernière cause inclut les défauts d'isolement

Cordialement
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: regime de neutre TNS

Message par mercure »

Bonjour

Si je ne me trompe pas, je doit comprendre que, en régime TNS ,en fonctionnement Normal pour un systéme triphasé équilibré, les tensions simples et composées ne changes pas de valeurs
dans un régime TN ou TNS le potentiel du neutre se trouve au voisinage de la terre (PE),puisqu'i appatiennent à un méme conducteur Confondu Le PEN
leur tension Neutre -terre doit tendre vers 0 ,et la tension phase et terre , doit étre égale à la tensions simple = phase-neutre .
dans un régime équilibré ,de méme nature de charge.
mais lorsque le neutre est coupé (répture,oxydation ,mauvais contact formé à l'interieur de l'appareil de coupure) les Tensions simples et composées
changent de valeurs.(c'est le déplacement du point neutre ,qui est composés avec les 3 tensions Composés),
dabord l'exposé du probléme ,il y a seulement 2 indications de mesures tension simple entre Phase et Neutre ,terre et Neutre,s'agit il d'une distribution
triphasée avec Neutre, quels nature de récépteur,y'a t'il présence des courant harmonics. etc


Salutations
Répondre

Retourner vers « Régime du neutre »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité