Bonjour,
Je viens d'entrer d'un appartement, 30m², en centre ville. Il est dans un immeuble des années 60/70. Cependant j'ai de gros doutes concernant la légalité de ce dernier.
Côté disjoncteur principal, c'est un vieux boitier noir, avec un levier. Jusque là je veux bien. C'est du côté des "petits" disjoncteurs où je suis plus perplexe : ce sont une lignée (8 alignés) de fusibles rond Legrand, avec un cache en plastique (ou porcelaine) les maintenant en position.
Je n'ai pas encore l'électricité, je n'ai pas pu tester si je me prenais le jus, mais j'ai peu de doutes là dessus.
Concernant les prises électriques, seules deux prises dans la cuisine et une dans la salle sont équipées de terre, dans la salle d'eau, celle de l'entrée et les deux autres de la salle n'en ont pas.
A votre avis est-ce que cet appartement est louable, ou est-ce que le propriétaire doit faire les travaux (prendre en considération l'âge de l'immeuble et le fait qu'aucune rénovation n'ait été faite, probablement depuis l'origine...) ?
Quels sont les points obligatoires ? Recommandés ?
Je vous remercie grandement.
Au plaisir.
Location appartement : est-il aux normes ?
-
Invité
Re: Location appartement : est-il aux normes ?
Petite précision,
Si vous avez des réponses, pourrez-vous me donner les numéros de lois qui auront éventuellement servi à justifier, et qui me permettrons d'argumenter face à mon agence légèrement [Interdit] sur les bords ?
Je vous remercie.
Au plaisir.
Si vous avez des réponses, pourrez-vous me donner les numéros de lois qui auront éventuellement servi à justifier, et qui me permettrons d'argumenter face à mon agence légèrement [Interdit] sur les bords ?
Je vous remercie.
Au plaisir.
Re: Location appartement : est-il aux normes ?
Bonsoir
Un appartement n'a pas besoin d'être aux dernières normes actuelles pour être louer.
Par contre il doit respecter les règles élémentaires de sécurité et un minimum de confort.
Les fusibles en soit ne posent pas de problème si leur calibre est adapté à la section des fils et s'il n'y a pas de pièces sous tension directement accessible.
Il faut que les prises de la cuisine et la salle d'eau soit avec terre.
Une installation sécurisé doit respecter les 6 exigences minimales suivantes
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Voir ce lien :
Mon logement est-il dangereux
Vous pouvez faire vous même une évaluation
Auto évaluation
Côté texte voir ces 2 liens. Vous verrez que cela reste vague.
Décret du 6 mars 87
Dévret du 30 janvier 2002
@+
Un appartement n'a pas besoin d'être aux dernières normes actuelles pour être louer.
Par contre il doit respecter les règles élémentaires de sécurité et un minimum de confort.
Les fusibles en soit ne posent pas de problème si leur calibre est adapté à la section des fils et s'il n'y a pas de pièces sous tension directement accessible.
Il faut que les prises de la cuisine et la salle d'eau soit avec terre.
Une installation sécurisé doit respecter les 6 exigences minimales suivantes
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s’écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s’agit d’un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l’installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d’eau aggrave fortement le risque d’électrocution. Ceci impose de limiter l’équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l’électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l’usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs… récents évitent tout risque d’électrisation voire d’électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
Voir ce lien :
Mon logement est-il dangereux
Vous pouvez faire vous même une évaluation
Auto évaluation
Côté texte voir ces 2 liens. Vous verrez que cela reste vague.
Décret du 6 mars 87
Dévret du 30 janvier 2002
@+
Carminas
-
Invité
Re: Location appartement : est-il aux normes ?
Bonsoir Carminas,
Merci beaucoup pour ces informations, fort intéressantes :)
Le problème des fusibles, c'est que quand il y aura le courant, si je daigne les remplacer, je me prendrais le jus en les attrapant. Et l'un des porte fusibles a son pas de vis qui est quasiment HS...
Et concernant le disjoncteur principal, le mien est à plus de deux mètres de hauteur, difficilement accessible, est-ce légal ?
Et concernant la salle de bain, il n'est pas obligatoire qu'il y ait une prise de terre à la prise (même si l'immeuble est ancien) ?
En effet les textes de lois ne sont pas franchement précis, mais intéressants tout de même :)
Merci d'avoir fait avancer mon schmilblick :) Demain j'irais prendre des photos pour les envoyer aux "experts" du site que vous m'avez donné.
Vendredi matin un technicien d'EDF, pour rétablir le courant, vient chez moi, je vais lui demander de jeter un coup d’œil à l'installation... Avoir son avis...
Je vous posterais quelques images, pour que vous visualisiez un peu plus de quoi il s'agit et la raison de mon agacement...
Si quelqu'un a plus d'informations, toujours avec "preuves", n'hésitez pas, je suis preneur :)
Au plaisir.
Merci beaucoup pour ces informations, fort intéressantes :)
Le problème des fusibles, c'est que quand il y aura le courant, si je daigne les remplacer, je me prendrais le jus en les attrapant. Et l'un des porte fusibles a son pas de vis qui est quasiment HS...
Et concernant le disjoncteur principal, le mien est à plus de deux mètres de hauteur, difficilement accessible, est-ce légal ?
Et concernant la salle de bain, il n'est pas obligatoire qu'il y ait une prise de terre à la prise (même si l'immeuble est ancien) ?
En effet les textes de lois ne sont pas franchement précis, mais intéressants tout de même :)
Merci d'avoir fait avancer mon schmilblick :) Demain j'irais prendre des photos pour les envoyer aux "experts" du site que vous m'avez donné.
Vendredi matin un technicien d'EDF, pour rétablir le courant, vient chez moi, je vais lui demander de jeter un coup d’œil à l'installation... Avoir son avis...
Je vous posterais quelques images, pour que vous visualisiez un peu plus de quoi il s'agit et la raison de mon agacement...
Si quelqu'un a plus d'informations, toujours avec "preuves", n'hésitez pas, je suis preneur :)
Au plaisir.
-
Invité
Re: Location appartement : est-il aux normes ?
Bonsoir.
Je trouve un peu "cavalier" le fait de se poser des questions sur la sécurité électrique, (ou autre) une fois l'appartement "investit".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ce message sera certainement censuré...( signe des temps) mais tant pis ....quand c'est trop, c'est trop!
Bonsoir!![hors_de_moi [horsdemoi.gif]](./images/smilies/horsdemoi.gif)
![A_lire [lis-ceci]](./images/smilies/lis-ceci.gif)
Désolé mais nous ne pouvons accepter de laisser en ligne ce genre de propos dont la teneur peut revêtir un caractère insultant et polémique. Ces propos ne répondant pas aux règles édictées par le forum, nous vous invitons à utiliser la voie des MP pour exprimer vos sautes d'humeur...
Je trouve un peu "cavalier" le fait de se poser des questions sur la sécurité électrique, (ou autre) une fois l'appartement "investit".
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ce message sera certainement censuré...( signe des temps) mais tant pis ....quand c'est trop, c'est trop!
Bonsoir!
Désolé mais nous ne pouvons accepter de laisser en ligne ce genre de propos dont la teneur peut revêtir un caractère insultant et polémique. Ces propos ne répondant pas aux règles édictées par le forum, nous vous invitons à utiliser la voie des MP pour exprimer vos sautes d'humeur...
Modifié en dernier par GAS le jeu. 27 sept. 2012 09:53, modifié 5 fois.
-
Invité
Re: Location appartement : est-il aux normes ?
Bonjour.
Vous avez raison... Laissons faire ...
............................ ![hors_de_moi [horsdemoi.gif]](./images/smilies/horsdemoi.gif)
BS.
Vous avez raison... Laissons faire ...
BS.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
