regime de neutre TNS
-
Invité
regime de neutre TNS
j' ai besoin d'aide. sur un regime de neutre TNS UN CLIENT MESURE ENTRE PHASE ET NEUTRE 245V ET ENTRE PHASE ET TERRE 133V EST CE QUE C EST NORMALE?
)(
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
Inutile de hurler, on a compris, en revanche quelques précisions sur le contexte permettraient d'y voir plus clair:
-réseau tri avec ou sans neutre, tension assignée?
-tensions à vide ou en charge, égales sur les 3 phases?
-réseau TNS, OK, mais alimenté par quoi?
Pour mémoire, en TNS sur un réseau tri 400V on devrait avoir à vide (transfo >1990 environ) 410/237V, donc 237V entre ph et N et à qq volts près 237 entre phase et terre.
Cependant, il faut se méfier des tensions prises à vide.
En attendant vos précisions....
Cordialement
Inutile de hurler, on a compris, en revanche quelques précisions sur le contexte permettraient d'y voir plus clair:
-réseau tri avec ou sans neutre, tension assignée?
-tensions à vide ou en charge, égales sur les 3 phases?
-réseau TNS, OK, mais alimenté par quoi?
Pour mémoire, en TNS sur un réseau tri 400V on devrait avoir à vide (transfo >1990 environ) 410/237V, donc 237V entre ph et N et à qq volts près 237 entre phase et terre.
Cependant, il faut se méfier des tensions prises à vide.
En attendant vos précisions....
Cordialement
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
J'aurais besoin de quelques explications concernant cette phrase extraite du paragraphe 462 de la C15-100:
" Dans le cas d'alimentation en schéma TNC d'une armoire électrique comportant des départs en TNS, un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en oeuvre sur la canalisation d'arrivée est satisfaisant pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence et ce, quels que soient le nombre et la répartition des départs TNS et TNC dans l'armoire."
Ma question: en opérant de la sorte (c'est d'ailleurs le cas le plus souvent rencontré), comment s'affranchir d'un retour de courant ou de tension sur le neutre si ce dernier n'est donc pas sectionné ?
Cdt,
J'aurais besoin de quelques explications concernant cette phrase extraite du paragraphe 462 de la C15-100:
" Dans le cas d'alimentation en schéma TNC d'une armoire électrique comportant des départs en TNS, un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire mis en oeuvre sur la canalisation d'arrivée est satisfaisant pour assurer la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence et ce, quels que soient le nombre et la répartition des départs TNS et TNC dans l'armoire."
Ma question: en opérant de la sorte (c'est d'ailleurs le cas le plus souvent rencontré), comment s'affranchir d'un retour de courant ou de tension sur le neutre si ce dernier n'est donc pas sectionné ?
Cdt,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
On parle bien d'un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire sur la canalisation d'arrivée assurant la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence.
En amont de ce dispositif nous sommes en TN-C donc avec un PEN et en aval en TN-S donc un PE + N.
Dans les deux cas la boucle de défaut est exclusivement constituée d'éléments galvaniques car elle ne comprend que des conducteurs actifs et des conducteurs de protection ce qui signifie que le défaut franc phase-masse est de fait un courant de court-circuit (s/§ 411.4.1 NFC 15-100).
On parle bien d'un dispositif de sectionnement et de commande tripolaire sur la canalisation d'arrivée assurant la fonction de sectionnement, de commande et de coupure d'urgence.
En amont de ce dispositif nous sommes en TN-C donc avec un PEN et en aval en TN-S donc un PE + N.
Dans les deux cas la boucle de défaut est exclusivement constituée d'éléments galvaniques car elle ne comprend que des conducteurs actifs et des conducteurs de protection ce qui signifie que le défaut franc phase-masse est de fait un courant de court-circuit (s/§ 411.4.1 NFC 15-100).
Cordialement
GAS
GAS
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
Merci pour la réponse mais cette dernière ne répond pas à ma question (je connais les conditions de défaut en TN!)
Je voulais juste savoir pourquoi la norme autorisait de ne pas couper le neutre dans ce cas précis.
Cordialement
Merci pour la réponse mais cette dernière ne répond pas à ma question (je connais les conditions de défaut en TN!)
Je voulais juste savoir pourquoi la norme autorisait de ne pas couper le neutre dans ce cas précis.
Cordialement
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
Tout simplement parce qu'il s'agit du PEN et qu'il permet d'interconnecter les masses simultanément accessibles en aval du dispositif de coupure.
Tout simplement parce qu'il s'agit du PEN et qu'il permet d'interconnecter les masses simultanément accessibles en aval du dispositif de coupure.
Cordialement
GAS
GAS
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
Je crois que nous ne parlons pas de la même chose.
Je donne un exemple: Une armoire électrique est alimentée en TNC, le dispositif général est un sectionneur tripolaire.
Tous les départs divisionnaires sont en câblés en TNS.
L'éclatement du PEN est réalisé suivant les règles de l'art, c'est à dire que le neutre (servant aux départ divisionnaires) est "tiré" depuis le barrette de terre sur laquelle arrive le PEN.
Ma question: si l'on coupe, pour des raisons de maintenance ou autres, le sectionneur général; est-il possible d'observer une quelconque tension entre le neutre "amont" d'un départ divisionnaire et la terre ?
Je pose cette question car la norme stipule a un autre endroit que tous les conducteurs actifs doivent pouvoir être sectionnés en une seule manoeuvre !
Cdt,
PS: si jamais mes explications sont encore floues, je posterai un schéma TNC-TNS.
Un croquis parfois vaut mieux qu'un long discours !
Je crois que nous ne parlons pas de la même chose.
Je donne un exemple: Une armoire électrique est alimentée en TNC, le dispositif général est un sectionneur tripolaire.
Tous les départs divisionnaires sont en câblés en TNS.
L'éclatement du PEN est réalisé suivant les règles de l'art, c'est à dire que le neutre (servant aux départ divisionnaires) est "tiré" depuis le barrette de terre sur laquelle arrive le PEN.
Ma question: si l'on coupe, pour des raisons de maintenance ou autres, le sectionneur général; est-il possible d'observer une quelconque tension entre le neutre "amont" d'un départ divisionnaire et la terre ?
Je pose cette question car la norme stipule a un autre endroit que tous les conducteurs actifs doivent pouvoir être sectionnés en une seule manoeuvre !
Cdt,
PS: si jamais mes explications sont encore floues, je posterai un schéma TNC-TNS.
Un croquis parfois vaut mieux qu'un long discours !
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime de neutre TNS
Re,
Dès lors que ces deux conducteurs sont confondus en amont (PEN) il ne peut pas y avoir de tension entre ces deux conducteurs une fois éclatés .????
En aval, lors du passage en TN-S, le neutre reste effectivement un conducteur actif au même titre que les phases.
Mais en amont, (TN-C) il se trouve confondu avec le conducteur de protection et de ce fait, bien qu'actif, il ne peut être coupé.
Dès lors que ces deux conducteurs sont confondus en amont (PEN) il ne peut pas y avoir de tension entre ces deux conducteurs une fois éclatés .????
En aval, lors du passage en TN-S, le neutre reste effectivement un conducteur actif au même titre que les phases.
Mais en amont, (TN-C) il se trouve confondu avec le conducteur de protection et de ce fait, bien qu'actif, il ne peut être coupé.
Cordialement
GAS
GAS
Re: regime de neutre TNS
Bonjour,
J'ai lu dans l'excellent cahier technique de schneider: " un conducteur actif et singulier: le neutre" que l'on peut découvrir ici:http://sitelec.org/download_page.php?fi ... /ct212.pdf, que le potentiel du conducteur neutre pouvait s'éloigner sensiblement du potentiel de terre et atteindre des tensions dangereuses par rapport à la terre, en schéma TT ou TNS (voir page 10).
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment cela peut être possible car il y a des points qui m'échappent lorsque je regarde la figure 10 qui illustre bien ce cas: à la limite, c'est une chose que je peux comprendre en TT, mais en alors en TNS ... je sèche.
Bien à vous,
J'ai lu dans l'excellent cahier technique de schneider: " un conducteur actif et singulier: le neutre" que l'on peut découvrir ici:http://sitelec.org/download_page.php?fi ... /ct212.pdf, que le potentiel du conducteur neutre pouvait s'éloigner sensiblement du potentiel de terre et atteindre des tensions dangereuses par rapport à la terre, en schéma TT ou TNS (voir page 10).
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment cela peut être possible car il y a des points qui m'échappent lorsque je regarde la figure 10 qui illustre bien ce cas: à la limite, c'est une chose que je peux comprendre en TT, mais en alors en TNS ... je sèche.
Bien à vous,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: regime de neutre TNS
La figure illustre le cas d'un neutre chargé non protégé et non sectionné. Elle s'appuie également sur l'hypothèse énnoncée dans le texte:
"Cependant, pour différentes raisons, le potentiel du conducteur neutre peut s’éloigner sensiblement du potentiel de terre et atteindre des tensions dangereuses par rapport à la terre".
Ces raisons sont du reste clairement évoquées:
"Par ailleurs, en cas de défaut dans une partie de l’installation (coupure accidentelle du conducteur neutre en amont, augmentation des impédances, défaut MT/BT, coup de foudre sur les lignes basse tension...), le potentiel du neutre au niveau des charges utilisatrices peut s’élever de façon brutale et dangereuse."
"Cependant, pour différentes raisons, le potentiel du conducteur neutre peut s’éloigner sensiblement du potentiel de terre et atteindre des tensions dangereuses par rapport à la terre".
Ces raisons sont du reste clairement évoquées:
"Par ailleurs, en cas de défaut dans une partie de l’installation (coupure accidentelle du conducteur neutre en amont, augmentation des impédances, défaut MT/BT, coup de foudre sur les lignes basse tension...), le potentiel du neutre au niveau des charges utilisatrices peut s’élever de façon brutale et dangereuse."
Cordialement
GAS
GAS