Bonjour,
Je dois alimenter, avec un câble souple mutibrin, un moteur triphasé (380 V, 5 ch, cos phi 0,8, rendement 0,8) installé à 40 m du point de livraison EDF. Quelle section de câble conseillez-vous ?
Cordialement.
Section câble d'alimentation moteur
Re: Section câble d'alimentation moteur
Bonjour
En raisonnant intensité, longueur, chute de tension du 4G1,5² suffirait, mais je ne suis pas spécialiste des moteurs.
Attendre d'autres avis.
@+
En raisonnant intensité, longueur, chute de tension du 4G1,5² suffirait, mais je ne suis pas spécialiste des moteurs.
Attendre d'autres avis.
@+
Carminas
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Section câble d'alimentation moteur
Bonjour,
Je ne suis pas spécialiste en section de cable mais pour un 5cv à 40m je miserais plutôt pour du 4*2,5
Je ne suis pas spécialiste en section de cable mais pour un 5cv à 40m je miserais plutôt pour du 4*2,5
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: Section câble d'alimentation moteur
bonjour,
je pencherais plutot de l' avis de Carminas avec un 4G1,5 mm² (longueur,puissance, chute de tension)
@+
je pencherais plutot de l' avis de Carminas avec un 4G1,5 mm² (longueur,puissance, chute de tension)
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Section câble d'alimentation moteur
Bonjour,
Deux remarques :
-vous oubliez de nous donnez une valeur capitale, qui est l'Id/In. En l'absence d'infos, on peut prendre 6In
-à moins qu'il s'agisse d'un très vieux moteur, la tension assignée est de 400v
Avec ces données, j'obtiens un courant de 8,3 A (vérifiez sur la plaque) et un courant de démarrage de 49,8 A.
Selon le guide C15-105, un câble 3x 1,5² donne 2,15% de chute de tension pour 40 m et 8,3 A.
Pour 50 A, le calcul donne 13,33%, ce qui est dans les limites acceptables.
Tout dépend si vous souhaitez un maximum de "pêche" au démarrage, ou un démarrage un peu plus doux : en abaissant la tension, le câble sert un peu de résistance de démarrage.
N'oubliez pas que la chute de tension en conditions normales s'entend depuis le disjoncteur de branchement: 3% pour l'éclairage, 5% pour les autres usages.
Cordialement
Deux remarques :
-vous oubliez de nous donnez une valeur capitale, qui est l'Id/In. En l'absence d'infos, on peut prendre 6In
-à moins qu'il s'agisse d'un très vieux moteur, la tension assignée est de 400v
Avec ces données, j'obtiens un courant de 8,3 A (vérifiez sur la plaque) et un courant de démarrage de 49,8 A.
Selon le guide C15-105, un câble 3x 1,5² donne 2,15% de chute de tension pour 40 m et 8,3 A.
Pour 50 A, le calcul donne 13,33%, ce qui est dans les limites acceptables.
Tout dépend si vous souhaitez un maximum de "pêche" au démarrage, ou un démarrage un peu plus doux : en abaissant la tension, le câble sert un peu de résistance de démarrage.
N'oubliez pas que la chute de tension en conditions normales s'entend depuis le disjoncteur de branchement: 3% pour l'éclairage, 5% pour les autres usages.
Cordialement
-
Invité
Re: Section câble d'alimentation moteur
Bonjour,
Je vous remercie pour toutes ces informations. Je pense que je vais prendre un câble de 1,5 mm2, en effet le moteur en question entraîne une scie à bûches ; la lame est montée en bout d'axe ; le couple au démarrage est très faible et je n'arrête pas toutes les 5 minutes.
Cordialement.
Je vous remercie pour toutes ces informations. Je pense que je vais prendre un câble de 1,5 mm2, en effet le moteur en question entraîne une scie à bûches ; la lame est montée en bout d'axe ; le couple au démarrage est très faible et je n'arrête pas toutes les 5 minutes.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
