chutes de tension

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

chutes de tension

Message par Invité »

Bonsoir , la NF C 15 100 impose que la chute de tension entre l'origine de l'installation B.T et tout point d'utilisation n'excede pas 3 ou 5 % . Ces limites s'appliquent à partir du point de livraison . D'autre part le distributeur garantie une tension avec une marge de + ou - environ 10 % . Si par exemple au point de livraison la tension distribuée est de - X % , est ce qu'il n'y a pas problemme ? Veuillez m' éclairer sur cette question.

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: chutes de tension

Message par Carminas »

Bonsoir


ERDF peut distribuer 207V tout en étant dans les normes.
Avec les 5% complémentaires sur la partie NF C 15-100, on pourrait arriver à 197V.

Cela respecte la norme mais cela peut être néfaste à certains fonctionnements

@+
Carminas