Bonsoir.

Quel type de gtl doit-on installer ?

Celle avec deux compartiments ? Trois compartiments ? Est-ce que l'alimentation erdf doit cheminée obligatoirement dans un compartiment dédié ? Ou peut-elle cheminée dans le compartiment prises et éclairage ? (Déja vu). :(

Merci.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: GTL Précision.

Message par fab »

salut,

ou est prévus le compteur d'ERDF ? dans la maison ou au bord de la route ?
Invité

Re: GTL Précision.

Message par Invité »

Salut.
Le compteur est prévu dans la maison.
Bj.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL Précision.

Message par Carminas »

Bonsoir

Si le compteur et le disjoncteur ERDF sont dans la maison, l'alimentation ERDF doit circuler dans un compartiment dédié avec un couvercle dédié.
A noter que ce ne sera pas le cas s'ils étaient en limite de propriété.

Donc si vous utilisez une unique goulotte PVC dans votre GTL, cela devrait être un modèle avec 2 couvercles et 3 compartiments (courants forts/courants faibles/arrivée ERDF)



@+
Carminas