détecteur de fumée

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

détecteur de fumée

Message par Invité »

Bonjour,

Je souhaiterai installer des détecteurs de fumée dans ma maison. J'aurai souhaité avoir votre avis. Si je place mon détecteur au plafond au cendtre de la pièce à quelle distance dois-je le placer du point d'éclairage?
Je compte en placer dans les escaliers à chaque étage. Où est-il préférable dde le placer dans les escaliers?
Si vous avez d'autres conseils à me donner, je suis preneur.
Merci

Cordialement,

Mat
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: détecteur de fumée

Message par RFco »

bonjour

un par niveau plutot dans le couloir...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: détecteur de fumée

Message par Invité »

Merci
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: détecteur de fumée

Message par safrane14 »

Alors nous en ERP avec hébergement de nuit (un des cas les plus stricte en terme de sécurité incendie) la distance mini entre un détecteur et un point lumineux est de 50cm et on essaie de faire plus quand on le peu !

De plus ils doivent être installés à au moins 30cm de tout obstacle : murs, poutres etc...