Mesure de la terre - maison neuve ?
Mesure de la terre - maison neuve ?
Bonjour,
Est il possible pour une maison non raccordée au réseau EDF de réaliser la mesure avec un catu DT300 en utilisant un groupe électrogène délivrant 230V ?
La tension serait fournie par le groupe et la terre directement raccordée sur la cablette 25mm² ?
Du coup la valeur lue serait exacte et non par excès (mesure de la boucle) puisque directement sur la cablette.
C'est pour marquer la valeur sur le papier à envoyer au consuel !
Merci
Est il possible pour une maison non raccordée au réseau EDF de réaliser la mesure avec un catu DT300 en utilisant un groupe électrogène délivrant 230V ?
La tension serait fournie par le groupe et la terre directement raccordée sur la cablette 25mm² ?
Du coup la valeur lue serait exacte et non par excès (mesure de la boucle) puisque directement sur la cablette.
C'est pour marquer la valeur sur le papier à envoyer au consuel !
Merci
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
Bonsoir
Je ne pense pas car neutre du groupe non relié à la terre.
Mais attendre d'autres avis.
@+
Je ne pense pas car neutre du groupe non relié à la terre.
Mais attendre d'autres avis.
@+
Carminas
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
J'ai du mal a comprendre pourquoi le fait que le neutre du groupe ne soit pas relié à la terre la mesure ne serait pas possible avec l'appareil ?
Peut tu m'eclairrer sur ce point ?
Merci
Peut tu m'eclairrer sur ce point ?
Merci
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
Bonsoir
Je ne suis pas un spécialiste de la question mais voici une explication qui a été donnée par Bob par ailleurs
Il faut que le NEUTRE de la PC mesurée soit à la terre par une impédance négligeable devant ta résistance de terre à mesurer ( l'appareil mesurant la somme des deux )
@+
Je ne suis pas un spécialiste de la question mais voici une explication qui a été donnée par Bob par ailleurs
Il faut que le NEUTRE de la PC mesurée soit à la terre par une impédance négligeable devant ta résistance de terre à mesurer ( l'appareil mesurant la somme des deux )
@+
Carminas
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
Ok c'est vrai que l'appareil est fait pour fonctionner en régime TT donc neutre relié à la terre !
Je dois me faire préter un mesureur de terre par la méthode des piquets finalement mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer aussi la mesure avec le catu DT300 + groupe électrogène et je comparerais si les valeurs sont proches.
Par contre je me pose la question, il y a une borne de mise à la terre sur les groupes électrogènes portatifs si je met directementt la cablette sur cette borne la lecture sur le DT300 va peut être être faisable ?
Je dois me faire préter un mesureur de terre par la méthode des piquets finalement mais ce que je vais faire c'est que je vais essayer aussi la mesure avec le catu DT300 + groupe électrogène et je comparerais si les valeurs sont proches.
Par contre je me pose la question, il y a une borne de mise à la terre sur les groupes électrogènes portatifs si je met directementt la cablette sur cette borne la lecture sur le DT300 va peut être être faisable ?
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
Voila on m'a prêté un Mesureur de terre par la méthode des 2 piquets
C'est un Multimetrix ERT 201
La notice stipule qu'il faut mettre les piquets en ligne mais le mec qui me le prête me dit qu'il faut les mettre en triangle ???
Pour info j'ai testé chez moi, maison de 30ans, barrette ouverte, résultat 37 ohm !
C'est un Multimetrix ERT 201
La notice stipule qu'il faut mettre les piquets en ligne mais le mec qui me le prête me dit qu'il faut les mettre en triangle ???
Pour info j'ai testé chez moi, maison de 30ans, barrette ouverte, résultat 37 ohm !
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mesure de la terre - maison neuve ?
Salutatous
Texte à lire pour bien comprendre le mode de mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
@+
Texte à lire pour bien comprendre le mode de mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

