ligne élec et téléphonique dans le meme fourreau

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

ligne élec et téléphonique dans le meme fourreau

Message par Invité »

Bjr,
Comme l'indique le sujet, y a t il un risque pour le téléphone si un câble d'alimentation d'une pompe 2A et une ligne téléphonique se trouve dans le même fourreau ?

Merci pour vos réponses
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: ligne élec et téléphonique dans le meme fourreau

Message par GAS »

Bonjour,
Si les câbles ne présentent pas la même tension de tenue à fréquence industrielle, ce qui semble être le cas, cela ne répond pas au § 528.1 (Voisinage avec d'autres canalisations électriques) de la NFC 15-100.
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités