Alimentation d'armoire électrique industrielle

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Alimentation d'armoire électrique industrielle

Message par Invité »

Bonjour,

J'aurais besoin d'aide sur la conformité d'une alimentation d'armoire électrique industrielle.

Je n'arrive pas à savoir s'il est interdit (ou non) de raccorder le câble d'alimentation d'une armoire électrique via un bornier intermédiaire avant le sectionneur/interrupteur fusible principal.

Je m'explique :

J'ai un câble 4* 35mm2 (tri 400V+T) qui vient d'un canalis et qui alimente une armoire électrique.

Ce câble, au lieu de se raccorder directement au sectionneur/interrupteur fusibles principal de l'armoire, se raccorde à un bornier intermédiaire (situé dans l'armoire).
De ce bornier on repart en fils souples qui vont se raccorder au sectionneur/interrupteur fusibles de l'armoire.

Il me semble que ce type de branchement via un bornier au lieu d'être direct est soit interdit, soit déconseillé. Je n'arrive pas à trouver une norme parlant de ce point. Quelqu'un a t'il une idée sur le sujet ? [thinking]

Merci d'avance

Ouarfy
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Alimentation d'armoire électrique industrielle

Message par Candela »

Bonjour,
Il n'y a aucune interdiction, d'autant plus que votre bornier assure une interface fonctionnelle entre câble rigide et souple.
Il est conseillé de ne pas multiplier les connexions (chacune est un point faible, elle peut par ex se desserrer) et en plus c'est plus économique de ne pas mettre de bornier; mais lorsqu'il y a une utilité il ne faut pas s'en priver.

Cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Alimentation d'armoire électrique industrielle

Message par Didier62 »

bonjour,
il est très courant d'avoir des bornes de connections dans les armoires industrielles que se soit sur le cable d'alimentation ou en sorties de disjoncteurs.
@+
Invité

Re: Alimentation d'armoire électrique industrielle

Message par Invité »

Merci de vos réponses et de vos précisions :-D :-D :-D :-D

Ouarfy
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités