Bonsoir a tous
Suite a un passage Consuel pour une villa neuve cette semaine, le contrôleur a émis une réserve « absence de dispositif différentiel pour circuit non attenant au bâtiment »
Pour info j’avais sur mon tableau un départ PISCINE en 2.5mm2 et déclic 16a qui était pris en aval d’un ID 30ma type AC
Bien sur ce 30ma n’alimentait pas que le circuit piscine, il y avait dessus des circuits PC et éclairage.
Je n’avais encore jamais entendu parler d’un DDR dédié aux locaux non attenants au bâtiment ??
Cela voudrait dire qu'il faut un 30ma pour l'éclairage jardin, pour le portail, etc etc
Avez-vous déjà eu cette réserve ? C’est écrit ou dans la C 15.100 ?
Merci pour vos réponses.
A+
Non conformité
Re: Non conformité
Bonsoir
Oui c'est dans la NF C 15-100, à la fin de ce paragraphe (771.531.2.3.2)
Voir extraits joints
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 230328.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 212459.jpg
@+
Oui c'est dans la NF C 15-100, à la fin de ce paragraphe (771.531.2.3.2)
Voir extraits joints
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 230328.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 212459.jpg
@+