Non conformité

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Non conformité

Message par Invité »

Bonsoir a tous
Suite a un passage Consuel pour une villa neuve cette semaine, le contrôleur a émis une réserve « absence de dispositif différentiel pour circuit non attenant au bâtiment »
Pour info j’avais sur mon tableau un départ PISCINE en 2.5mm2 et déclic 16a qui était pris en aval d’un ID 30ma type AC
Bien sur ce 30ma n’alimentait pas que le circuit piscine, il y avait dessus des circuits PC et éclairage.
Je n’avais encore jamais entendu parler d’un DDR dédié aux locaux non attenants au bâtiment ??
Cela voudrait dire qu'il faut un 30ma pour l'éclairage jardin, pour le portail, etc etc
Avez-vous déjà eu cette réserve ? C’est écrit ou dans la C 15.100 ?
Merci pour vos réponses.
A+
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Non conformité

Message par Carminas »

Bonsoir

Oui c'est dans la NF C 15-100, à la fin de ce paragraphe (771.531.2.3.2)
Voir extraits joints
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 230328.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1105 ... 212459.jpg

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités