Moteur triphasé en monophasé.
-
Invité
Moteur triphasé en monophasé.
Bonjour à tous,
cela fait maintenant une petite semaine que j'ai une machine à coudre industrielle Singer chez moi et j'aimerais l'utiliser, après moultes recherches et renseignements, je me lance dans la transformation en monophasé du moteur, mais voilà, ça ne marche pas, le moteur tourne, l'ordinateur de la machine s'allume mais impossible de faire quoi que ce soit et au bout d'un certain temps tout s’arrête.
Après un rapide calcul expliqué par un site pour trouver la valeur du condensateur ( 0,75 CV*50= ~37µf) j'ai opté pour un condensateur de 40 µf
Voilà la plaque signalétique du moteur :
http://www.imagup.com/data/1160056063.html
Et voilà mon branchement :
J'ai fait des ponts, en vert, car à chaque fois, sur U, V et W il y avait deux "languettes". J'ai ensuite branché mon condensateur sur V et W
http://www.imagup.com/data/1160057500.html
Mais j'ai aussi 3 autres fils Z, X et Y dont je ne sais absolument pas quoi faire, sur la doc de la machine et du moteur c'est dit de les brancher sur U, V et W lors d'une utilisation en " low voltage"...
http://www.imagup.com/data/1160057265.html
Je m'en remets maintenant à vous.. Merci
cela fait maintenant une petite semaine que j'ai une machine à coudre industrielle Singer chez moi et j'aimerais l'utiliser, après moultes recherches et renseignements, je me lance dans la transformation en monophasé du moteur, mais voilà, ça ne marche pas, le moteur tourne, l'ordinateur de la machine s'allume mais impossible de faire quoi que ce soit et au bout d'un certain temps tout s’arrête.
Après un rapide calcul expliqué par un site pour trouver la valeur du condensateur ( 0,75 CV*50= ~37µf) j'ai opté pour un condensateur de 40 µf
Voilà la plaque signalétique du moteur :
http://www.imagup.com/data/1160056063.html
Et voilà mon branchement :
J'ai fait des ponts, en vert, car à chaque fois, sur U, V et W il y avait deux "languettes". J'ai ensuite branché mon condensateur sur V et W
http://www.imagup.com/data/1160057500.html
Mais j'ai aussi 3 autres fils Z, X et Y dont je ne sais absolument pas quoi faire, sur la doc de la machine et du moteur c'est dit de les brancher sur U, V et W lors d'une utilisation en " low voltage"...
http://www.imagup.com/data/1160057265.html
Je m'en remets maintenant à vous.. Merci
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur triphasé en monophasé.
Bonjour,
Je ne sais pas qu'elle URL vous mettez mais impossible de voir les photos.
Je ne sais pas qu'elle URL vous mettez mais impossible de voir les photos.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Moteur triphasé en monophasé.
http://www.imagup.com/data/1160057265.html
http://www.imagup.com/data/1160057500.html
http://www.imagup.com/data/1160056063.html
J'espère que ça marche cette fois. Pourtant j'arrive à voir moi.
http://www.imagup.com/data/1160057500.html
http://www.imagup.com/data/1160056063.html
J'espère que ça marche cette fois. Pourtant j'arrive à voir moi.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur triphasé en monophasé.
Bonsoir,
Cette fois çà a marché.
Il vous faut d'abord coupler votre moteur en triangle (c'est à dire mettre les fils sur les cosses doubles) et donc le fil "Z" va aller sur la cosse double "U", le fil "X" sur la cosse double "V" et le fils "Y" sur la cosse double "W"
Votre condensateur est surdimensionné car normalement un 30µf est suffisant.
Vous avez mis le secteur sur "U" et "W" là pas de problème, le condensateur lui doit être branché à "U" et "V" et si le moteur tourne dans le mauvais sens, pour inverser il suffit de le brancher à "V" et "W".
Ne vous attendez pas à un démarrage fulgurant avec ce montage surtout s'il y a embrayage et volant d'inertie.
Cette fois çà a marché.
Il vous faut d'abord coupler votre moteur en triangle (c'est à dire mettre les fils sur les cosses doubles) et donc le fil "Z" va aller sur la cosse double "U", le fil "X" sur la cosse double "V" et le fils "Y" sur la cosse double "W"
Votre condensateur est surdimensionné car normalement un 30µf est suffisant.
Vous avez mis le secteur sur "U" et "W" là pas de problème, le condensateur lui doit être branché à "U" et "V" et si le moteur tourne dans le mauvais sens, pour inverser il suffit de le brancher à "V" et "W".
Ne vous attendez pas à un démarrage fulgurant avec ce montage surtout s'il y a embrayage et volant d'inertie.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Moteur triphasé en monophasé.
D'accord, merci, j'essayerai demain car je ne suis pas chez moi actuellement. Ce matin, j'ai changé le câble qui était sur w pour le mettre sur V, sans toucher à x, y et z. La machine fonctionne, et même plutôt bien, mais j'ai toujours un petit souis avec l'ordinateur de la machine qui me sert à regler les points, qui ne répond pas toujours correctement. J'ai peur que la valeur ne suffise pas avec un condensateur de 30uf..
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Moteur triphasé en monophasé.
Bonjour,
Il est normal que le moteur tourne cependant connecté comme cela (tri 380) il n'a que le 1/3 de puissance.
En ce qui concerne l'ordinateur de votre machine c'est une autre histoire que je ne connais pas et ce n'est pas le condensateur qui va arranger la chose il ne sert qu'au moteur.
Normalement il doit être alimenté sur 2 phases et il faut donc que cela tombe sur le branchement des 2 fils secteurs.
Il est normal que le moteur tourne cependant connecté comme cela (tri 380) il n'a que le 1/3 de puissance.
En ce qui concerne l'ordinateur de votre machine c'est une autre histoire que je ne connais pas et ce n'est pas le condensateur qui va arranger la chose il ne sert qu'au moteur.
Normalement il doit être alimenté sur 2 phases et il faut donc que cela tombe sur le branchement des 2 fils secteurs.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: Moteur triphasé en monophasé.
D'accord, merci pour vos réponses ! J'effecturai les branchements ce soir & je reporterais pour vous dire.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités