déclenchement inter diff 30mA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

déclenchement inter diff 30mA

Message par Invité »

Bonjour,

Je me permets de vous contacter pour avoir votre avis.
Mon voisin voulais "mettre son tableau élec aux normes" et a fait installer un interrupteur différentiel 30mA en tête d'installation.

Depuis, en 1 mois il a déclenché 2 fois.
Selon lui, cela c'est produit lorsqu'il y a de l'orage.
Une fois il était absent, donc seuls éléments en marche (frigo, congèl, box, etc.)
Seconde fois il avait uniquement son ordinateur d'allumé.

Pour trouver le défaut comment faut il procéder ?
Je pensais faire un test d'isolement de l'installation mais j'ai un peu peur de griller les appareils en lançant une tension de 500V.
Si je procède au test d'isolement dois-je débrancher tous les appareils, l'électronique et dévisser les lampes ?

Merci par avance,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: déclenchement inter diff 30mA

Message par RFco »

salut


pas de risque à faire une mesure d'isolement avec les appareils raccordés.

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...