problème lumière

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
gil
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 janv. 2009 21:15
Contact :

problème lumière

Message par gil »

salut tous le monde.
J'ai un souci avec mes ampoules sur une lumière:l'ampoule s'éteint au bout de 5 minutes et le culot et chaud.(ampoules pas grillées)
Je précise :montage avec télérupteur (3 inters + 2 lumières mais une sans ampoules)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème lumière

Message par RFco »

salut


certainement une douille à vis

couper le courant et remettre en état les languettes de contact (remonter celle du fond de douille recentrer un peu celle de côté


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
gil
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : sam. 3 janv. 2009 21:15
Contact :

Re: problème lumière

Message par gil »

Je te remercie de ta réponse RFco.C' est des douilles quart de tour mais il peut aussi y avoir un mauvais contact . J'vais voir ça
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: problème lumière

Message par RFco »

re



En effet, si à baïonnette, vérifier tous les serrages (hors tension bien entendu)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités