Bonjour,
y a t'il des longueurs à respecter pour ce qui concerne le 4 paires télécom pour partir du dti et alimenter une barrette de raccordement sur laquelle il y aura 7 départs pour des rj45
par avance merci pour vos réponses .
Cordialement.
longueur câble télécom
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: longueur câble télécom
Bonjour,
La norme UTE C 90-483 n'évoque aucune longueur à ce sujet.
Une longueur < 45 m est cependant imposée pour la liaison TC / prise de communication (§4.1).
La norme UTE C 90-483 n'évoque aucune longueur à ce sujet.
Une longueur < 45 m est cependant imposée pour la liaison TC / prise de communication (§4.1).
Cordialement
GAS
GAS