GE qui s'emballe !

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

GE qui s'emballe !

Message par Invité »

bonjour
mot de passe perdu pour la configuration du "mics telys" sur un SDMO !
http://www.acepowerparts.com/[Interdit]_de ... ys-Display
comment le récupérer ou ya t'il un pass word par défaut pour ces PLC ??
je cherche le manuel de ce pupitre (si possible) en français ??
le pb est que l' SDMO s'emballe au max et donne 2 fautes :
-High alternator frequency => 75Hz
-overspeed
ya t'il un moyen (une config) pour le ramener en vitesse normale => 50hz ??
on parle de "overspeed" en fin de page 27 du pdf,mais j'ai pas bien saisis !
http://www.genpowerusa.com/pdf/control- ... manual.pdf
qq a t'il une idée ?
merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: GE qui s'emballe !

Message par Candela »

Bonsoir,
Les messages d'erreur indiquent:
-une survitesse
-une fréquence supérieure à 75 Hz
Ce sont évidemment les conséquences mécanique et électrique de la même panne.
Les messages affichés par le Telys diffèrent en fonction du type de moteur; c'est cela qui est expliqué dans la notice.

Le problème vient sans doute du régulateur, qui est probablement endommagé.
Pièce brisée s'il est mécanique, ou bielle de commande déconnectée.
Défaut électrique du régulateur ou de l'actuateur s'il est électronique.
Des spécialistes fréquentant le Forum pourront être plus précis, mais il faut indiquer la marque et le type du moteur, ainsi, si possible, que les infos sur le régulateur.

Voici un exemple en Français. Il concerne un groupe type location à moteur John Deere de 90 kVA. Attention, les codes d'erreur diffèrent selon la marque et le type de moteur.

Pour le mot de passe, il existe généralement sur ce genre de matériel programmable un mot de passe universel réservé aux services du constructeur, mais pour des raisons faciles à comprendre ils ne souhaitent peut être pas le divulguer. Le mieux serait de les consulter, eux ou un agent SAV; même si c'est payant ce sera toujours bien moins cher que de remplacer le Telys. Et de toutes façons vous ne risquez rien à poser la question.

Cordialement
Invité

Re: GE qui s'emballe !

Message par Invité »

bonjour
Candela a écrit :Le problème vient sans doute du régulateur, qui est probablement endommagé.
Défaut électrique du régulateur ou de l'actuateur s'il est électronique.
ce régulateur régule le débit du fuel vers la pompe ??
PS: il ya une EV pour le gasoil sur ce GE, je ne sais pas si elle est proportionnelle !?
merci
Cordialement
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: GE qui s'emballe !

Message par Candela »

Bonjour,
Le régulateur commande le débit de la pompe de façon à maintenir la vitesse constante, au statisme près (typiquement 3-4% en mécanique).
L'électrovanne fonctionne en tout-ou-rien, elle ne sert qu'à arrêter le groupe.
Cordialement
Invité

Re: GE qui s'emballe !

Message par Invité »

bonjour
merci Candela , je vais voir de ce coté là
@+
Invité

Re: GE qui s'emballe !

Message par Invité »

bonjour
Candela a écrit : Pour le mot de passe, il existe généralement sur ce genre de matériel programmable un mot de passe universel réservé aux services du constructeur, mais pour des raisons faciles à comprendre ils ne souhaitent peut être pas le divulguer. Le mieux serait de les consulter, eux ou un agent SAV; même si c'est payant ce sera toujours bien moins cher que de remplacer le Telys. Et de toutes façons vous ne risquez rien à poser la question.
on parle du MP en p44 du pdf suivant ([Interdit] code is identical *9*9*9* all TELYS units........) ,mais ca ne marche pas sur mon GE ??!!
http://info.bm.ee/tech/Gendata/T2200/CO ... 019901.pdf
merci de m'éclaircir
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités