Bonsoir,
SVP quelle est la capacité linéique d'un câble comme 3G4, 3X2,5, etc. ?
je souhaiterais modéliser les effets capacitifs entre conducteurs de câbles d'installations électriques,
malheureusement je consulte les fiches techniques des grands fabricants comme Daumesnils, Nexans, etc. et des grands distributeurs comme Radiospares, Farnell, Conrad, etc. mais ne trouve pas cette donnée (même pas la résistance linéique ...).
D'avance merci.
Cordialement
Capacité linéique de 3G4 SVP ?
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Capacité linéique de 3G4 SVP ?
Bonsoir à tous,
vous trouverez ces informations sur les fiches produit de ce constructeur
http://www.fr.prysmian.com/energy/Trade_x_Installers/
exemple U -1000 R2V
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... nergie.pdf
exemple 4 conducteurs avec vert/jaune
http://www.casimages.com/f.php?f=120718102255325933.pdf
cordialement
vous trouverez ces informations sur les fiches produit de ce constructeur
http://www.fr.prysmian.com/energy/Trade_x_Installers/
exemple U -1000 R2V
http://www.fr.prysmian.com/export/sites ... nergie.pdf
exemple 4 conducteurs avec vert/jaune
http://www.casimages.com/f.php?f=120718102255325933.pdf
cordialement
-
Invité
Re: Capacité linéique de 3G4 SVP ?
Merci ! c'est exactement ce dont j'ai besoin et que j'ai cherché toute l'après-midi sans succès !
Je me permets de poser une 2nde question SVP,
je souhaite modéliser par une capacité la rupture d'un conducteur, je m'explique,
je reprends l'exemple du câble 3G4, supposons quelle qu'en soit la raison que le conducteur de terre est rompu et donc que s'est créé un espacement de 1/10 mm environ au milieu du conducteur de terre (le conducteur de terre est donc coupé en deux),
SVP quelle est la valeur de la capacité de cette sorte de condensateur ainsi créé ? j'ai vu sur un forum qu'un interrupteur ouvert a une capacité de 50 pF, puis-je considérer la même valeur pour modéliser la rupture du conducteur de terre de 3G4, par un condensateur en série ?
D'avance merci et surtout encore merci.
Cordialement
Je me permets de poser une 2nde question SVP,
je souhaite modéliser par une capacité la rupture d'un conducteur, je m'explique,
je reprends l'exemple du câble 3G4, supposons quelle qu'en soit la raison que le conducteur de terre est rompu et donc que s'est créé un espacement de 1/10 mm environ au milieu du conducteur de terre (le conducteur de terre est donc coupé en deux),
SVP quelle est la valeur de la capacité de cette sorte de condensateur ainsi créé ? j'ai vu sur un forum qu'un interrupteur ouvert a une capacité de 50 pF, puis-je considérer la même valeur pour modéliser la rupture du conducteur de terre de 3G4, par un condensateur en série ?
D'avance merci et surtout encore merci.
Cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1270
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Capacité linéique de 3G4 SVP ?
bonjour à tous,
pour information voir ce document : méthode de modélisation des câbles d'énergie soumis aux contraintes générées par les convertisseurs électroniques de puissance
http://l2ep.univ-lille1.fr/fileupload/f ... eWEENS.pdf
le phénomène que vous décrivez concerne les manœuvres de l'appareillage.
Pour + d'informations consultez la page 12 du cahier technique 141
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct141.zip
voir aussi pour information :les cahiers techniques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... iques.page
cordialement
pour information voir ce document : méthode de modélisation des câbles d'énergie soumis aux contraintes générées par les convertisseurs électroniques de puissance
http://l2ep.univ-lille1.fr/fileupload/f ... eWEENS.pdf
le phénomène que vous décrivez concerne les manœuvres de l'appareillage.
Pour + d'informations consultez la page 12 du cahier technique 141
http://www.schneider-electric.fr/docume ... /ct141.zip
voir aussi pour information :les cahiers techniques
http://www.schneider-electric.fr/sites/ ... iques.page
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
