passage de gaine dans une chaufferie

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
pie
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 19:02
Contact :

passage de gaine dans une chaufferie

Message par pie »

Bonjour,
peut on traverser une chaufferie fuel (cuve + chaudière) avec une gaine IRO qui descend d'un étage supérieur le long d'un conduit de cheminée et y a t il une distance à respecter par rapport à ce conduit ?
Merci.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par GAS »

Bonjour,
L'article 528.2.1 de la NFC 15-100 stipule qu'au voisinage des conduits de fumée "les canalisations électriques ne doivent pas risquer de ce fait d'être portées à une température nuisible et par suite être tenues à une distance suffisante ou être séparées de ces conduits par un écran calorifuge". ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pie
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 19:02
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par pie »

Merci ,
a priori pas de problème puisque le gaine est à 20cm du conduit, mais reste le pb de la chaufferie. Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par GAS »

Bonjour,
pie a écrit :Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
Si votre chaufferie concerne de l'habitat, il n'y a aucune contre-indication à ce que cette canalisation transite par ce local. Dans le cas d'un ERP, la chaufferie est considérée comme un local à risque d'incendie et dans ce cas votre canalisation ne doit pas la traverser. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
pie
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 19:02
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par pie »

Bonsoir,
Merci de votre réponse, cela m'évite beaucoup de tracas. Par contre, pour ma culture que signifie EPR.
Cordialement
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par artelec24 »

pie a écrit :Par contre, pour ma culture que signifie EPR.
Cordialement
EPR, de l'anglais European Pressurized Reactor, rebaptisé aussi US-EPR pour Evolutionnary Power Reactor aux États-Unis :-D

ou sinon ERP c'est établissement recevant du public
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par RFco »

GAS a écrit :Bonjour,
pie a écrit :Il ne devrait pas y avoir de pb puisqu'il n'y a aucun relais de cette gaine dans la pièce, elle ne fait que transiter, mais la norme n'est pas très claire sur ce point.
Si votre chaufferie concerne de l'habitat, il n'y a aucune contre-indication à ce que cette canalisation transite par ce local. Dans le cas d'un ERP, la chaufferie est considérée comme un local à risque d'incendie et dans ce cas votre canalisation ne doit pas la traverser. ;-)

Bonsoir,


D'autant plus si il y a un coffret de coupure en dehors...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Blade3655
Assidu
Assidu
Messages : 277
Enregistré le : jeu. 17 avr. 2008 20:03
Localisation : Bouches-du-rhône / Ain
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par Blade3655 »

J'en profite pour poser cette question qui est un vécu, n'est il pas possible de passer le câble en CR1 ?

En effet un Bureau de contrôle nous avais refuser un câble passant dans un local "à risque" , étant donné qu'il été passé, on a coupé le câble de part et d'autre de la pièce pour retirer la portion en CR1 et fait des boîtes a chaque extrémité. Cette solution lui avait convenu... bien que personnellement je trouve çà bâclé...
L'erreur: le moyen le plus rapide d'apprendre !
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par RFco »

Je répètes,

si il y obligation de pose d'un coffret de coupure des alims électriques, ce n'est pas un câble CR1 qui sera autorisé sauf si coupé par le coffret...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: passage de gaine dans une chaufferie

Message par artelec24 »

ce sujet m'interresse particulierement donc je vais rebondir dessus.

Dans ma commune il y a une petite école maternelle ou sont mes enfants.

Donc nous avons une chaufferie coller a la cantine, la chaufferie est avec un plafond bois , tout petit exigus, aucune porte isole au feu, ect ect, dans ce meme petit local se trouvent le tableau d'alim général de la cantine.

La chaudiere fonctionne au fuel si mes souvenir sont bon elle fait 38KW.

J'ai recement alerter un conseiller qui me demander mon avis quand a ce local,
je lui ai sortit quelque normes vu que la puissance depasse les 30KW, le local aurait du etre avec un plafond inifugé , pareil pour les parois et porte avec barre antipanique, je n'ai pas penser a ce tableau général tellement l'aspect de cette chaufferie avec plafond en lambris m'avait choquer.

Bref quelles sont les normes a ce sujet (tableau électrique), accessibilité, protection au feu, ect ect ?

Merci de votre aide, car je suis bien gentils mais je ne compte pas laisser les elus faire n'importe quoi trop longtemp vu que mes enfants sont dans cette ecole.

Pour info l'apave n'est jamais passer d'apres mes sources dans cet établissement, on se demanderas pas pourquoi :(
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités