Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
Bonjour à tous,
Lors de la création d'un schéma, j'avais alimenté à partir d'une source triphasée + N 400V, un récepteur en 230V et protégé celui ci avec un porte fusible Uni + N. Mon tableautier m'a préciser que ceci était interdit et qu'il fallait mettre un porte fusible bipolaire.
La source était un Groupe électrogène, la prise était en amont du disjoncteur général groupe 4P - 4D, sans différentiel.
Je n'ai pas eu la délicatesse de demander au tableautier le pourquoi du comment, mais pourquoi? Il me semble que sur un défaut phase/neutre, le fusible sur la phase assurerait la protection, et donc que même un unipolaire aurait suffit... (à moins qu'une protection tétra en amont aurait été nécessaire....)
Quelles sont les conditions pour l'utilisation des bipolaires, unipolaires ou unipolaire + neutre?
d'avance merci.
Lors de la création d'un schéma, j'avais alimenté à partir d'une source triphasée + N 400V, un récepteur en 230V et protégé celui ci avec un porte fusible Uni + N. Mon tableautier m'a préciser que ceci était interdit et qu'il fallait mettre un porte fusible bipolaire.
La source était un Groupe électrogène, la prise était en amont du disjoncteur général groupe 4P - 4D, sans différentiel.
Je n'ai pas eu la délicatesse de demander au tableautier le pourquoi du comment, mais pourquoi? Il me semble que sur un défaut phase/neutre, le fusible sur la phase assurerait la protection, et donc que même un unipolaire aurait suffit... (à moins qu'une protection tétra en amont aurait été nécessaire....)
Quelles sont les conditions pour l'utilisation des bipolaires, unipolaires ou unipolaire + neutre?
d'avance merci.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
Bonsoir,
la protection du conducteur neutre dépend :
- du schéma de liaison à la terre (SLT)
- de sa section par rapport à la section de phase.
(A) en schéma TT et TNS (monophasé P+N ou 3P+N)
si la section du neutre ≥ section de phase → pas de protection du conducteur neutre
si la section du neutre ≤ section de phase → il faut protéger le conducteur neutre
(B) en schéma IT (monophasé P+N ou 3P+N)
il faut protéger le conducteur neutre.
Par exemple :
avec un appareillage à fusible, la fusion du fusible protégeant le conducteur neutre doit entraîner la coupure simultanée des phases.
en pratique, le fusible sur le pôle neutre de l’appareillage est muni d’un percuteur qui commande le dispositif d’ouverture du pôles de la phase.
Pour informations détaillées voir les liens ci-après
en schéma TT et TN
http://www.casimages.com/f.php?f=120716120521364600.pdf
en schéma IT
http://www.casimages.com/f.php?f=120716120649936552.pdf
cordialement
la protection du conducteur neutre dépend :
- du schéma de liaison à la terre (SLT)
- de sa section par rapport à la section de phase.
(A) en schéma TT et TNS (monophasé P+N ou 3P+N)
si la section du neutre ≥ section de phase → pas de protection du conducteur neutre
si la section du neutre ≤ section de phase → il faut protéger le conducteur neutre
(B) en schéma IT (monophasé P+N ou 3P+N)
il faut protéger le conducteur neutre.
Par exemple :
avec un appareillage à fusible, la fusion du fusible protégeant le conducteur neutre doit entraîner la coupure simultanée des phases.
en pratique, le fusible sur le pôle neutre de l’appareillage est muni d’un percuteur qui commande le dispositif d’ouverture du pôles de la phase.
Pour informations détaillées voir les liens ci-après
en schéma TT et TN
http://www.casimages.com/f.php?f=120716120521364600.pdf
en schéma IT
http://www.casimages.com/f.php?f=120716120649936552.pdf
cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
Bonsoir et merci de ta réponse Pericles.
Je n'arrive pas à ouvrir tes fichiers pdf, est ce normal?
Très sincèrement, Tipler.
Je n'arrive pas à ouvrir tes fichiers pdf, est ce normal?
Très sincèrement, Tipler.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
bonsoir,
chez moi cela fonctionne.
normalement on ouvre avec adobe reader
je remet les nouveaux liens
en schéma TT et TN
http://www.casimages.com/f.php?f=120716114550402406.pdf
en schéma IT
http://www.casimages.com/f.php?f=120716114814666529.pdf
cordialement
chez moi cela fonctionne.
normalement on ouvre avec adobe reader
je remet les nouveaux liens
en schéma TT et TN
http://www.casimages.com/f.php?f=120716114550402406.pdf
en schéma IT
http://www.casimages.com/f.php?f=120716114814666529.pdf
cordialement
-
pericles
- Expert

- Messages : 1272
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
bonjour,
après vérification, en effet Adobe Acrobat reader n'autorise pas la connexion au site www.électrical-installation.org
( je crée mes pdf avec Foxit reader , je pense qu'il s'agit d'un problème de compatibilité entre Adobe et Foxit reader)
voir les liens ci-après pour accéder au site
http://www.electrical-installation.org/wiki/Main_Page
G-La protection des circuits 1 (page 1 à 31)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-1.pdf
G-La protection des circuits 2 (page 32 à 66)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-2.pdf
cordialement
après vérification, en effet Adobe Acrobat reader n'autorise pas la connexion au site www.électrical-installation.org
( je crée mes pdf avec Foxit reader , je pense qu'il s'agit d'un problème de compatibilité entre Adobe et Foxit reader)
voir les liens ci-après pour accéder au site
http://www.electrical-installation.org/wiki/Main_Page
G-La protection des circuits 1 (page 1 à 31)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-1.pdf
G-La protection des circuits 2 (page 32 à 66)
http://www.electrical-installation.org/ ... uits-2.pdf
cordialement
- Tipler
- Assidu

- Messages : 146
- Enregistré le : mer. 2 sept. 2009 06:35
- Localisation : Morbihan
- Contact :
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
Bonjour et merci, j'ai pu accéder aux documents.
Très sincèrement, Tipler.
Très sincèrement, Tipler.
-
fgrtzz
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
salut
disons que c'est une façon de parler
en mono on multiplie par 2 et par 6 en tri
--------------------
disons que c'est une façon de parler
en mono on multiplie par 2 et par 6 en tri
--------------------
Modifié en dernier par Max78 le ven. 20 juil. 2012 20:00, modifié 1 fois.
Re: Porte fusible Uni, Uni + N ou Bipolaire?
Bonjour,
Deux messages de votre part, deux publicités ayant aucun rapport avec le sujet.
Au revoir...
Deux messages de votre part, deux publicités ayant aucun rapport avec le sujet.
Au revoir...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités