Avis sur rénovation complète
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Merci olive pour ces précisions.
Justement, pour le coffret de communication vaut-il mieux prendre la solution complète optimum auto de legrand ou faire le tableau suivant les besoins ?
Les besoins sont les suivants :
- une tv dans le salon relier à la box TV de free ou autre
- une tv dans le bureau
- 2 rj45 dans le bureau pour le net (pc fixe, portable)
- le tel sera en dect, la base dect dans la GTL.
Donc les deux prises seront occupés.
Je mettrai tout en dvi avec câblage grade 3. Pas d'autres besoins.
Sachant que dans la version optimum, tout est fourni en câblage.
Justement, pour le coffret de communication vaut-il mieux prendre la solution complète optimum auto de legrand ou faire le tableau suivant les besoins ?
Les besoins sont les suivants :
- une tv dans le salon relier à la box TV de free ou autre
- une tv dans le bureau
- 2 rj45 dans le bureau pour le net (pc fixe, portable)
- le tel sera en dect, la base dect dans la GTL.
Donc les deux prises seront occupés.
Je mettrai tout en dvi avec câblage grade 3. Pas d'autres besoins.
Sachant que dans la version optimum, tout est fourni en câblage.
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Alors je dirais que ça dépend de la pertinence du cahier des charges ( vraiment bien pensé ? Efficacité, évolutivité...), et que c'est une question de goût...
Envie de câbler des VDI ou pas ?
Si la solution complète de Legrand répond au cahier des charges... pourquoi s'en priver ?
Réponse de Normand que je ne suis pas
A+
Envie de câbler des VDI ou pas ?
Si la solution complète de Legrand répond au cahier des charges... pourquoi s'en priver ?
Réponse de Normand que je ne suis pas
A+
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Je vais faire deux propositions. Une complète et une juste avec ce qu'il faut.
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Petite question,
Pour alimenter mais inter diff, je vais prendre un peigne d'alim vertical pour coffret 4 rangées entraxe 150 mm. Associé aux peignes horizontaux pour les dijs.
Jusque là pas de soucis. Mais comment alimenter mon inter diff qui est sur une rangée ?
Avec un jeu de cordon de repiquage simple ou il y a une autre solution ? Venant du peigne vertical ? Si cela vient du peigne, que me faut-il ?
Concernant le tableau de communication, j'ai toutes les indications.
Donc on reste sur la même base en VDI, plus la TNT qui arrivera dans la GTL à renvoyer au TV en plus de la TV par internet.
Alors il y a la solution Optimum de chez legrand, mais un peu cher... même si tout est livré.
Soit composé le tableau soit même, mais je viens d'aller voir chez hager, et là le TN423 VDI semi-équipé 2R-26M+PL, Gr.3, et très intéressante. Il me resterai qu'a rajouter un répartiteur coax à renvoyer dans les 2 pièces sur deux autres prises rj45 différentes de la première.
Est-ce que c'est correcte ?
Pour l'inter sectionneur, le coffret cache borne ekinoxe 2 modules fera l'affaire ? Par contre, il ne pourra pas se mettre en saillie de la GTL. Il sera comme le tableau 18 modules placé en dessous ?
Voici le nouveau repérage du tableau, est-ce que c'est correcte répartis ?
http://dj.gold.free.fr/plan/ReperageTableau0001.PDF
Pour les disjoncteurs, quelle série prendre ? J'ai choisi les DX3 4500.
Merci pour vos explications et aides.
Pour alimenter mais inter diff, je vais prendre un peigne d'alim vertical pour coffret 4 rangées entraxe 150 mm. Associé aux peignes horizontaux pour les dijs.
Jusque là pas de soucis. Mais comment alimenter mon inter diff qui est sur une rangée ?
Avec un jeu de cordon de repiquage simple ou il y a une autre solution ? Venant du peigne vertical ? Si cela vient du peigne, que me faut-il ?
Concernant le tableau de communication, j'ai toutes les indications.
Donc on reste sur la même base en VDI, plus la TNT qui arrivera dans la GTL à renvoyer au TV en plus de la TV par internet.
Alors il y a la solution Optimum de chez legrand, mais un peu cher... même si tout est livré.
Soit composé le tableau soit même, mais je viens d'aller voir chez hager, et là le TN423 VDI semi-équipé 2R-26M+PL, Gr.3, et très intéressante. Il me resterai qu'a rajouter un répartiteur coax à renvoyer dans les 2 pièces sur deux autres prises rj45 différentes de la première.
Est-ce que c'est correcte ?
Pour l'inter sectionneur, le coffret cache borne ekinoxe 2 modules fera l'affaire ? Par contre, il ne pourra pas se mettre en saillie de la GTL. Il sera comme le tableau 18 modules placé en dessous ?
Voici le nouveau repérage du tableau, est-ce que c'est correcte répartis ?
http://dj.gold.free.fr/plan/ReperageTableau0001.PDF
Pour les disjoncteurs, quelle série prendre ? J'ai choisi les DX3 4500.
Merci pour vos explications et aides.
Re: Avis sur rénovation complète
Bonsoir
Pour alimenter votre ID seul, soit vous repartez des borniers du tableau, soit vous repartez des bornes de repiquage du peigne vertical.
Si votre ID est un 40A du 10² suffira pour cet usage
Pour l'inter sectionneur, soit vous le mettez sur une rangée du tableau (par exemple à droite d'une rangée peu chargée), soit vous le mettez dans un coffret cache bornes 2 ou 4 modules, à côté du tableau
Pour les disjoncteur, des DNX3 4500 suffiront (c'est le modèle courant en GSB)
La série DX3 est plus chère, mais permet plus facilement l'utilisation de peigne avec des pas de 0,5 ou 1,5
@+
Pour alimenter votre ID seul, soit vous repartez des borniers du tableau, soit vous repartez des bornes de repiquage du peigne vertical.
Si votre ID est un 40A du 10² suffira pour cet usage
Pour l'inter sectionneur, soit vous le mettez sur une rangée du tableau (par exemple à droite d'une rangée peu chargée), soit vous le mettez dans un coffret cache bornes 2 ou 4 modules, à côté du tableau
Pour les disjoncteur, des DNX3 4500 suffiront (c'est le modèle courant en GSB)
La série DX3 est plus chère, mais permet plus facilement l'utilisation de peigne avec des pas de 0,5 ou 1,5
@+
Carminas
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Merci Carminas pour toutes ces précisions.
Pouvez-vous me donner votre avis pour le coffret de communication ?
Pouvez-vous me donner votre avis pour le coffret de communication ?
-
Invité
Re: Avis sur rénovation complète
Bonjour,
Je relance mon sujet, car j'ai proposé l'equivalent de legrand en hager.
Mais je voudrais être sur des références sélectionnées :
Inter diff 2P 40 30mA AC SA - HAGCDS742F
Inter diff 2P 40 30mA A SAN - HAGCDS743F (le meme pour le HPI)
Disj 1P+N 3KA C2A SANV - HAGMFS702
Disj 1P+N 3KA C10A SAN - HAGMFS710
Disj 1P+N 3KA C16A SAN - HAGMFS716
Disj 1P+N 3KA C20A SAN - HAGMFS720
Disj 1P+N 3KA C32A SAN - HAGMFS730
D'avance merci.
Je relance mon sujet, car j'ai proposé l'equivalent de legrand en hager.
Mais je voudrais être sur des références sélectionnées :
Inter diff 2P 40 30mA AC SA - HAGCDS742F
Inter diff 2P 40 30mA A SAN - HAGCDS743F (le meme pour le HPI)
Disj 1P+N 3KA C2A SANV - HAGMFS702
Disj 1P+N 3KA C10A SAN - HAGMFS710
Disj 1P+N 3KA C16A SAN - HAGMFS716
Disj 1P+N 3KA C20A SAN - HAGMFS720
Disj 1P+N 3KA C32A SAN - HAGMFS730
D'avance merci.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Avis sur rénovation complète
bonjour,
- pour le congélateur voir pour un disjoncteur différentiel type HI
- erreur de frappe pour le C32A
Inter diff 2P 40 30mA AC SA – HAGCDS742F ok
Inter diff 2P 40 30mA A SAN - HAGCDS743F ok (le meme pour le HPI) pour HPI voir aussi ADH720F
Disj 1P+N 3KA C2A SANV – HAGMFS702 ok
Disj 1P+N 3KA C10A SAN – HAGMFS710 ok
Disj 1P+N 3KA C16A SAN – HAGMFS716 ok
Disj 1P+N 3KA C20A SAN – HAGMFS720 ok
Disj 1P+N 3KA C32A SAN – HAGMFS730 non MFS732
pour informations voir le mémo appareillage pour l'habitat à puissance limitée
http://www.casimages.com/f.php?f=120717070613435828.pdf
cordialement
- pour le congélateur voir pour un disjoncteur différentiel type HI
- erreur de frappe pour le C32A
Inter diff 2P 40 30mA AC SA – HAGCDS742F ok
Inter diff 2P 40 30mA A SAN - HAGCDS743F ok (le meme pour le HPI) pour HPI voir aussi ADH720F
Disj 1P+N 3KA C2A SANV – HAGMFS702 ok
Disj 1P+N 3KA C10A SAN – HAGMFS710 ok
Disj 1P+N 3KA C16A SAN – HAGMFS716 ok
Disj 1P+N 3KA C20A SAN – HAGMFS720 ok
Disj 1P+N 3KA C32A SAN – HAGMFS730 non MFS732
pour informations voir le mémo appareillage pour l'habitat à puissance limitée
http://www.casimages.com/f.php?f=120717070613435828.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
