Dans une installation neuve (soumise au passage du consuel ) je désire mettre le coffret de communication à côté de la GTL( coffret électrique tableau 4 X 18 modules et PC ) d'une largeur de 70 cm.Ce coffret de communication (60 X60X 40) se trouverait à une hauteur comprise entre 1,60m et 2,20 m, mais sous un tuyau d'aération en PVC qui sort du plafond et qui passerait au-dessus de ce coffret de communication sur toute sa largeur.
Le consuel fera-t-il modifier l'installation parce qu'il ne doit pas y avoir d'autre canalisation du sol au plafond ou à cause de sa hauteur.
Merci )(
Bonjour,
Une hauteur comprise entre 1,00 et 1,80 cm doit être respectée pour l'organe de manœuvre du dispositif de coupure d'urgence.
Ces dimensions concernent également le tableau de contrôle, le tableau de répartition et le tableau de communication, les deux socles des appareils de communication placés dans la GTL.
Pour la partie réservée aux autres applications de communication (TV, satellite, interactivité, etc.) lorsqu’elles sont prévues elles peuvent se situer au-dessus des 1,80 m.