goulotte (gtl) et raccordements

Message par degégé »

Bonjour,
Dans un placard de chambre est-ce que je peux installer une goulotte de distribution genre (gaine technique de logement) 2.50 de hauteur pour y faire tous les raccordement en remplacement d'une boite pavillonnaire habituellement installée dans les combles.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: goulotte (gtl) et raccordements

Message par GAS »

Bonjour,
La goulotte peut très bien contenir des connexions au sens du s/§ 4.5.1 du guide UTE C 15-520 dès lors que le couvercle ne se retire qu'à l'aide d'un outil. ;-)
Cordialement
GAS