J'aimerai savoir quelle est l'utilité du pont à 4 diodes, du pont mixte et du pont tous thyristor dans la commande d'un moteur à courant continu ou alternatif.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Pont de Graetz

Message par Labobine »

Bonjour,
Il faut bien distinguer un moteur à courant continu et un moteur alternatif et alimentation en courant alternatif ou continu.
Les diodes, ou pont de diodes, servent à transformer le courant alternatif en courant continu.
Avec un moteur alternatif commandé en alternatif (secteur 230v) il n'y a ni diodes ni pont de diodes.
Par contre pour commander un moteur alternatif avec du courant continu il faut un convertisseur.
Avec un moteur à courant continu c'est différent surtout si il est alimenté en alternatif alors là il y a besoin ou de diodes ou pont de diodes ou montage à thyristor pour transformer le courant alternatif en courant continu.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Pont de Graetz

Message par Candela »

Bonsoir,
naf a écrit :
J'aimerai savoir quelle est l'utilité du pont à 4 diodes, du pont mixte et du pont tous thyristor dans la commande d'un moteur à courant continu ou alternatif.
Un pont à diode effectue un simple redressement
Un pont mixte permet de faire varier la tension continue dans un seul sens (moteur ou générateur)
Un pont tout thyristors permet la réversibilité, appelée "fonctionnement 4 quadrants".
En alternatif, un onduleur nécessite aussi un pont "tout thyristors"

Cordialement