Bonjour à tous,
J'ai récupéré sur une machine inutilisée, un moteur 2 vitesses qui était alimenté en triphasé 240 volts.
Est-il possible d'utiliser ce moteur en l'alimentant en triphasé 380 volts ?
en ne l'utilisant que comme moteur 1 vitesse ?
moyennant une adaptation en moteur 2 vitesses ?
je précise que si je bricole pas mal, ma compétence dans le domaine électrique s'arrête au va-et-vient classique !
merci d'avance de vos réponses
moteur 2 vitesses tri 240 en tri 380
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 2 vitesses tri 240 en tri 380
Bonjour,
Il n'y a aucun système de branchement du moteur pour l'utiliser tel quel en 400v s'il en est bien qu'il soit en 230 tri car attention certains moteurs sont rebobinés en 400v sans que la plaque signalétique soit changée, donc il faut être bien sûr qu'il tournait bien sur du tri 230.
Sans cela hormis l'utilisation d'un auto transfo on peut reconnecter les enroulements en 380 pour l'une ou l'autre vitesse, évidemment cela passe par la réfection des connexions au stator.
Il n'y a aucun système de branchement du moteur pour l'utiliser tel quel en 400v s'il en est bien qu'il soit en 230 tri car attention certains moteurs sont rebobinés en 400v sans que la plaque signalétique soit changée, donc il faut être bien sûr qu'il tournait bien sur du tri 230.
Sans cela hormis l'utilisation d'un auto transfo on peut reconnecter les enroulements en 380 pour l'une ou l'autre vitesse, évidemment cela passe par la réfection des connexions au stator.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: moteur 2 vitesses tri 240 en tri 380
Merci Labobine de ta prompte réponse,
Je suis sur du voltage utilisé, ce moteur faisait partie d'un parc de machine utilisé en belgique et alimenté en 240 tri via un gros transfo triphasé 380/240.
c'est malheureusement le seul moteur 2 vitesses puissant (5 ch) que j'ai récupéré et que j'envisage de réutiliser.
les autres moteurs 2 vitesses (tour, fraiseuse, combiné à bois) ont été rebobinés, mais c'est assez couteux.
Je suis sur du voltage utilisé, ce moteur faisait partie d'un parc de machine utilisé en belgique et alimenté en 240 tri via un gros transfo triphasé 380/240.
c'est malheureusement le seul moteur 2 vitesses puissant (5 ch) que j'ai récupéré et que j'envisage de réutiliser.
les autres moteurs 2 vitesses (tour, fraiseuse, combiné à bois) ont été rebobinés, mais c'est assez couteux.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: moteur 2 vitesses tri 240 en tri 380
re,
Alors c'est sûr qu'il est en 230v, il reste donc le rebobinage ou l'auto-transfo pour l'utilisation complète des 2 vitesses.
Pour pouvoir l'utiliser quand même c'est comme j'ai dit : il faut refaire les connexions des enroulements qui doivent être probablement en couplage triangle et le passer en coup;age étoile mais uniquement pour une seule vitesse.
Pour cela il faut "trifouiller" et en gros la manipulation est la même qu'ici.
Alors c'est sûr qu'il est en 230v, il reste donc le rebobinage ou l'auto-transfo pour l'utilisation complète des 2 vitesses.
Pour pouvoir l'utiliser quand même c'est comme j'ai dit : il faut refaire les connexions des enroulements qui doivent être probablement en couplage triangle et le passer en coup;age étoile mais uniquement pour une seule vitesse.
Pour cela il faut "trifouiller" et en gros la manipulation est la même qu'ici.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités