Asservissement tarifaire

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

Asservissement tarifaire

Message par Invité »

Bonjour à tous.

Petite confirmation... Le coffret erdf est en limite de propriété (50m) donc, le compteur aussi...

Actuellement dans le coffret (vide),il y à un câble de télé-report en attente... Ce câble n'ira pas plus loin puisqu'il se branche au compteur...Isn't it ? :-)

-Pour l'asservissement tarifaire nous prenons un R2V 2 x 1.5 mm2 dont les couleurs conducteurs sont "X" et bleu....Si nous repérons le bleu pour signaler que ce n'est pas un neutre...niveau consuel, ça marche ?

-Gestionnaire d'énergie ou pas, n'est-ce pas judicieux de passer un câble "téléinfo" en même temps que le reste...? (alim 2 x 35 mm2- R2v 2 x 1.5 mm2 + câble teleinfo)...SYT1 2 paires 5/10èmes ou 6/10èmes ?

Et enfin question subsidiaire...Pouvez-vous "jeter un oeil" même distrait à mon post du 4 juillet ? :) ...................histoire de "Rester groupir !!" au niveau du sujet. :oops:

En vous remerciant.
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Asservissement tarifaire

Message par marcel »

Bonsoir à toutes et à tous et Triton,
le câble de téléinfos ne sert de liaison que entre le compteur électronique et le BTR boitier de télérelève, le releveur utilisera ce BTR pour coupler son matériel électronique transportable uniquement pour effectuer la relève des index. Ce circuit, qui est un bus de communication Euridis ne vous apportera aucun information lisible par une gestion d'énergie et en plus il fait partie de la C14 100 donc du réseau ERDF
Amicalement.
Marcel.
Pour les curieux, le musée : MEGE Mémoire de l'électricité du Gaz et de l'Eclairage public a été transféré à Paris au 29 rue Doudeauville 75018, l'entrée est gratuite, pour tous renseignements voir son site Internet.
Milles excuses à Volta pour cette publicité.
Invité

Re: Asservissement tarifaire

Message par Invité »

Bonjour.

Vous parlez surement du câble "téléreport", non ?
Bj.
Avatar du membre
marcel
Assidu
Assidu
Messages : 250
Enregistré le : jeu. 11 juin 2009 22:21
Contact :

Re: Asservissement tarifaire

Message par marcel »

Bonsoir,
en complément d'information au message précédant, ce qui a été écrit concerne l'activité d'ERDF ou du prestataire pour la relève.
Le Client a un accès à certaines informations données par le compteur Bleu électronique, le bornier n'est pas "plombé" vous avez à votre disposition un contact "sec" (sans tension) à vous d'alimenter ce dernier, donne heure pleine et creuse en contrat classique c'est avec ce contact que l'on alimente par exemple le ballon d'eau chaude, donne le signal EJP pour ceux qui ont souscrit ce contrat et les heures creuses du contrat Tempo (6 tranches tarifaires 3 périodes Bleu, blanc et rouge la plus chère en heure pleine et creuse.
Il est à votre disposition une sortie informatique sur le compteur Bleu pour pilotage d'une gestion d'énergie, attention, votre gestionnaire d'énergie doit être compatible à ses propos.
Donc en résumé, il faut un circuit reliant la limite de propriété avec le contact sec, un autre pour le circuit informatique et enfin un circuit énergie.
Amitiés de Marcel.
Invité

Re: Asservissement tarifaire

Message par Invité »

Bonjour.
Merci.
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités