Courant court-circuit
-
Invité
Courant court-circuit
Bonjour à tous,
Je dois alimenter depuis un coffret REMBT plusieurs lots en tarif bleu.
Mon logiciel de calcul ne prend en compte que les installations en tarif vert et jaune...
Donc je voulais savoir quel iCC prendre en compte pour dimensionner la protection des tableaux électriques.
IK1 et IK3 max en tête d'armoire ?
Merci par avance.
Je dois alimenter depuis un coffret REMBT plusieurs lots en tarif bleu.
Mon logiciel de calcul ne prend en compte que les installations en tarif vert et jaune...
Donc je voulais savoir quel iCC prendre en compte pour dimensionner la protection des tableaux électriques.
IK1 et IK3 max en tête d'armoire ?
Merci par avance.
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Courant court-circuit
Bonjour,
La "bible" en la matière est le Guide UTE C 15-105 de juillet 2003.
Si vous souhaitez déterminer avec une certaine approximation les Icc d'après des données estimées en amont des circuits et que votre alimentation est issue du réseau de distribution publique vous pouvez vous référer à la méthode de calcul dite de composition (C.2.2 NFC 15-105).
Les tableaux CE3 et CE4 vous permettront de déterminer le courant de court-circuit triphasé Ik3 à l'extrémité des canalisations.
Ces tableaux concernent des transformateurs de puissance ≤ 1000 KVA.
La "bible" en la matière est le Guide UTE C 15-105 de juillet 2003.
Si vous souhaitez déterminer avec une certaine approximation les Icc d'après des données estimées en amont des circuits et que votre alimentation est issue du réseau de distribution publique vous pouvez vous référer à la méthode de calcul dite de composition (C.2.2 NFC 15-105).
Les tableaux CE3 et CE4 vous permettront de déterminer le courant de court-circuit triphasé Ik3 à l'extrémité des canalisations.
Ces tableaux concernent des transformateurs de puissance ≤ 1000 KVA.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Courant court-circuit
dans ce cas je vais étudier un peu le document pour pouvoir faire une estimation de l'icc.
Merci
Merci
Re: Courant court-circuit
salut,
si vous étes en tarif bleu (domestique), le pouvoir de coupure des disjoncteurs est de 3 kA ,non ?
@+
si vous étes en tarif bleu (domestique), le pouvoir de coupure des disjoncteurs est de 3 kA ,non ?
@+
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Courant court-circuit
Re,
Réf.:
C3.3 guide UTE C 15-105,
NFC 14-100, 3.9.2
Très bonne remarque Didier62, en puissance limitée (tarif bleu) un pouvoir de coupure de 3kA est effectivement suffisant compte tenu de la présence amont des fusibles de type AD.Didier62 a écrit :i vous étes en tarif bleu (domestique), le pouvoir de coupure des disjoncteurs est de 3 kA ,non ?
Réf.:
C3.3 guide UTE C 15-105,
NFC 14-100, 3.9.2
Cordialement
GAS
GAS
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Courant court-circuit
Bonjour à tous,
-installations tertiaires, boutiques, bureaux, cabinets professionnels etc jusqu'à 36 kVA pour lesquels les calculs doivent être faits exactement comme pour toutes les autres installations des tarifs jaune et vert, avec cette Icc limitée à 3 kA et le SLT TT imposé. ils sont cependant plus simples que dans les autres SLT en raison de l'usage de protections différentielles.
-installations des locaux privatifs d'habitation (qui correspondent au "tarif bleu domestique") pour lesquels la partie 7-771 (et notamment le tableau 771F) dispense de tout calcul d'Icc, de courant admissible etc en imposant des protections en fonction de la section. Seule la chute de tension doit faire l'objet de vérifications en cas de grandes longueurs.
Cordialement
Une petite remarque au passage; le tarif Bleu concerne les "abonnements à puissance limitée", qui recouvrent deux types d'installations bien distinctes vis à vis de la C15-100:Didier62 a écrit : si vous étes en tarif bleu (domestique), le pouvoir de coupure des disjoncteurs est de 3 kA ,non ?
-installations tertiaires, boutiques, bureaux, cabinets professionnels etc jusqu'à 36 kVA pour lesquels les calculs doivent être faits exactement comme pour toutes les autres installations des tarifs jaune et vert, avec cette Icc limitée à 3 kA et le SLT TT imposé. ils sont cependant plus simples que dans les autres SLT en raison de l'usage de protections différentielles.
-installations des locaux privatifs d'habitation (qui correspondent au "tarif bleu domestique") pour lesquels la partie 7-771 (et notamment le tableau 771F) dispense de tout calcul d'Icc, de courant admissible etc en imposant des protections en fonction de la section. Seule la chute de tension doit faire l'objet de vérifications en cas de grandes longueurs.
Cordialement
-
Invité
Re: Courant court-circuit
Dans mon cas c'est effectivement pour le domaine tertiaire (locaux commerciaux) en 36KVA.
Donc je dois justifier l'iCC en tête d'armoire pour le choix de mes protections.
Donc je dois justifier l'iCC en tête d'armoire pour le choix de mes protections.