Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Message par Invité »

Bonjour,

Je suis nouveau sur ce forum, je commence avec par la question suivante :

Dans un départ HTA télécommandé par le scada, est-ce que le fait de positionner l'interrupteur du RSE sur A ou B inibe automatiquement la télécommande, question de sécurité aux agents TST.

Merci par avance.
Avatar du membre
midasios
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 21:51
Contact :

Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Message par midasios »

Bonsoir,

J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par RSE et puis c'est quoi A et B??
Ce que je peux t'ajouter, c'est que pour ton matériel de téléconduite dans le poste MT/BT, tu as un PA et servo-moteur pour la motorisation des interrupteurs, il y a toujours la possibilité d'inhiber les télécommandes du moment que tu as un switch sur ton PA qui te donne l'accès totale aux commandes (ça revient à dire que tu peux mettre ton poste sur commande manuelle ou sur télécommande).
Donc pour tes équipes TST, ils peuvent faire l'affaire eux mêmes en actionnant le switch. Ton serveur SCADA t'informeras alors que le poste est en mode manuelle et ne peut être actionné par télécommande.

Voilà
Cordialement
"Midasiosement" votre
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Message par Candela »

Bonsoir,
midasios a écrit :
J'ai pas bien compris ce que vous voulez dire par RSE et puis c'est quoi A et B??
Réponse ICI

Bien que n'étant pas spécialiste des Scada, il me semble logique que toute modification de réseau soit bloquée pendant que des agents travaillent sous tension.
Cordialement
Avatar du membre
midasios
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 21:51
Contact :

Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Message par midasios »

Rebonsoir

Merci Candela, oui j'ai compris maintenant sauf que chez nous on l'appelle pas RSE donc autant pour moi, j'apprends :-D

Pour la question du SCADA, je reviens à kmaniche et donc (lire le lien que CANDELA m'a envoyé--> Bien entendu, les automatismes des départs en RSE A ou B sont mis hors service) il faut voir est ce sur ton logiciel de supervision SCADA est programmé ces instructions??
Tu as quel logiciel??

Moi j'ai le SPECTRUM POWER TG 8000 de SIEMENS
"Midasiosement" votre
Avatar du membre
midasios
De passage
De passage
Messages : 30
Enregistré le : sam. 20 mars 2010 21:51
Contact :

Re: Régime Spécial d'Exploitation et Téléconduite

Message par midasios »

Dans le cas où ta manœuvre va se faire depuis le poste lui même (en actionnant le commutateur RSE à 3 positions), je crois que les commandes seront automatiquement inhibées (Chez nous il y a un switch sur mon PA Easergy T200I de SCHNEIDER qui te donne la commande de tout le poste et inhibe donc toute sorte de télécommande)
"Midasiosement" votre
Avatar du membre
Mouhsine9
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : dim. 17 janv. 2016 22:58
Contact :

Téléconduite des postes

Message par Mouhsine9 »

Bonsoir
En plus de la teleconduite déportée, qu'elles sont les autres scénarios ?

Merci
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité