Protection différentielles réseau public BT
Protection différentielles réseau public BT
Bonjour,
Je voulais savoir quelles étaient les protections contre les contacts indirects sur le réseau public BT? C'est a dire avant comptage, sur le réseau du distributeur. Un exemple: que se passe t il si un conducteur actif vient a toucher une masse (reliée a la terre) en amont d'un disjoncteur de branchement? Y a t'il des protection différentielles coté distributeur?
Cdt,
Je voulais savoir quelles étaient les protections contre les contacts indirects sur le réseau public BT? C'est a dire avant comptage, sur le réseau du distributeur. Un exemple: que se passe t il si un conducteur actif vient a toucher une masse (reliée a la terre) en amont d'un disjoncteur de branchement? Y a t'il des protection différentielles coté distributeur?
Cdt,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Protection différentielles réseau public BT
salut.
aucune protection différentielle en amont d'un DB.
la protection des réseau BT se fait exclusivement par fusibles ( HPC ) et/ou disjoncteur.
la résistance des terre du neutre ( moins de 5 ou 15 ohms suivant l'environnement ) ou des masses ( moins de 10 ou 30 ohms suivant le régime de neutre HTA ) étant faible, en cas de contact PH/T il se produit un court circuit faisant déclencher les protection par fusible et/ou disjoncteur.
voici un extrait de la Description physique du réseau public ( document édité par ERDF )
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... sement.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/D ... ES_07E.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... HTA_F3.pdf
aucune protection différentielle en amont d'un DB.
la protection des réseau BT se fait exclusivement par fusibles ( HPC ) et/ou disjoncteur.
la résistance des terre du neutre ( moins de 5 ou 15 ohms suivant l'environnement ) ou des masses ( moins de 10 ou 30 ohms suivant le régime de neutre HTA ) étant faible, en cas de contact PH/T il se produit un court circuit faisant déclencher les protection par fusible et/ou disjoncteur.
voici un extrait de la Description physique du réseau public ( document édité par ERDF )
dliens utiles :3.4 La protection du réseau BT
Le régime de neutre des réseaux de distribution BT est fixé en France par le texte réglementaire dit « arrêté
technique » qui stipule : « Les distributions triphasées doivent comporter un conducteur neutre relié à un point
neutre et mis directement à la terre ». Cette disposition exclut le recours à d’autre régime du neutre sur les
réseaux de distribution BT. L’arrêté technique stipule également pour les lignes aériennes un nombre minimal
de prises de terre du conducteur neutre en réseau. Le schéma des liaisons à la terre des installations BT
alimentées par un réseau de distribution publique est du type « TT », à savoir neutre du réseau mis à la terre, et
masses métalliques mises également à la terre, cette deuxième terre étant distincte de la terre du neutre.
Chaque circuit BT est protégé par un jeu de fusibles placé en sortie de transformateur et dont le calibre est
fonction de l’intensité nominale admissible dans le câble. Il n’y a pas d’autre protection jusqu’aux fusibles avant
compteur de chaque utilisateur. La protection du branchement est assurée par des fusibles et un disjoncteur.
De l’aval vers l’amont, on rencontre les fusibles de l’installation intérieure du client (norme UTE C15-100), le disjoncteur différentiel du distributeur assurant une double protection, contre les défauts à la terre et contre les
courts-circuits, et les fusibles en amont du compteur.
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... sement.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/D ... ES_07E.pdf
http://www.erdfdistribution.fr/medias/S ... HTA_F3.pdf
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Protection différentielles réseau public BT
Bonjour,
je compléterai en indiquant que les installations du réseau de distribution public doivent être réalisée selon la classe II jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement différentiel installlé chez l'usager.
Ce qui fait qu'un défaut phase masse ne peut se produire.
Pour ce qui est de la partie poste HT c'est principalement par la réalisation de liaison équipotentielle entre les différentes masses métalliques que la protection contre les défauts à la terre est assurée.
Cordialement
je compléterai en indiquant que les installations du réseau de distribution public doivent être réalisée selon la classe II jusqu'aux bornes aval du disjoncteur de branchement différentiel installlé chez l'usager.
Ce qui fait qu'un défaut phase masse ne peut se produire.
Pour ce qui est de la partie poste HT c'est principalement par la réalisation de liaison équipotentielle entre les différentes masses métalliques que la protection contre les défauts à la terre est assurée.
Cordialement
Re: Protection différentielles réseau public BT
Bonjour
Merci messieurs pour ces réponses.
Cdt,
Merci messieurs pour ces réponses.
Cdt,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
Re: Protection différentielles réseau public BT
Bonjour,
Dans le cas d'un branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune), Pensez vous que l'on puisse se passer d'une protection contre les court-circuits de la canalisation se trouvant entre le dispositif de sectionnement (Vistop) et l'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection, autrement dit le disjoncteur de branchement) lorsque cette dernière est assez longue et ne se trouve pas à proximité directe du disjoncteur de branchement. Bien souvent, ce couple inséparable en TJ a une proximité mutuelle réduite.
La partie en question, située en aval du sectionneur à coupure visible et constituant le point de livraison est soumise à la C15-100, la logique voudrait que l'on applique les conditions de protection contre les surcharges et les court-circuits stipulées dans cette dernière. Mais en cas de CC, est-ce que les protections du distributeur déclencheraient (je pense notamment aux fusibles situées au niveau du coupe circuit principal individuel) ?
Bien cordialement,
Dans le cas d'un branchement à puissance surveillée (Tarif Jaune), Pensez vous que l'on puisse se passer d'une protection contre les court-circuits de la canalisation se trouvant entre le dispositif de sectionnement (Vistop) et l'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection, autrement dit le disjoncteur de branchement) lorsque cette dernière est assez longue et ne se trouve pas à proximité directe du disjoncteur de branchement. Bien souvent, ce couple inséparable en TJ a une proximité mutuelle réduite.
La partie en question, située en aval du sectionneur à coupure visible et constituant le point de livraison est soumise à la C15-100, la logique voudrait que l'on applique les conditions de protection contre les surcharges et les court-circuits stipulées dans cette dernière. Mais en cas de CC, est-ce que les protections du distributeur déclencheraient (je pense notamment aux fusibles situées au niveau du coupe circuit principal individuel) ?
Bien cordialement,
Cordialement,
Nonolost
Nonolost
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Protection différentielles réseau public BT
bonsoir,
en aval de l'interrupteur à coupure visible, l'installation est soumise à la norme NFC15-100
La canalisation doit donc forcement être protégée contre les courts circuits.
Les fusibles côté distributeurs peuvent remplir ce rôle, comme précisé dans la C14-100.
Cordialement
en aval de l'interrupteur à coupure visible, l'installation est soumise à la norme NFC15-100
La canalisation doit donc forcement être protégée contre les courts circuits.
Les fusibles côté distributeurs peuvent remplir ce rôle, comme précisé dans la C14-100.
Cordialement
Re: Protection différentielles réseau public BT
Bonsoir Tous,
Comme déjà dit, les protections coté distributeur sont sous forme de disjoncteurs magnéto-thermiques ou Fusibles HPC (Haut Pouvoir de Coupure). Parfois, les masses sont considérées comme des charges (pour le fusible dans le poste MT/BT) surtout si la masse se trouve à bonne distance de la source. La solution du distributeur est alors, imposer des mises à la terre du neutre dans les boites de distribution publique ou celle de protection des clients. Ceci n'est pas toujours valable mais constitue à mon avis, une bonne protection contre les masses ph/t.
Cordialement
Comme déjà dit, les protections coté distributeur sont sous forme de disjoncteurs magnéto-thermiques ou Fusibles HPC (Haut Pouvoir de Coupure). Parfois, les masses sont considérées comme des charges (pour le fusible dans le poste MT/BT) surtout si la masse se trouve à bonne distance de la source. La solution du distributeur est alors, imposer des mises à la terre du neutre dans les boites de distribution publique ou celle de protection des clients. Ceci n'est pas toujours valable mais constitue à mon avis, une bonne protection contre les masses ph/t.
Cordialement
"Midasiosement" votre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
