Bonjour,
J'ai une gaine diamêtre 16 qui sort d'une poutre bois (dans son axe) avec 3 fils 1,5mm²,
prévue pour y installer plus tard un lustre ou autre système d'éclairage.
Comment dois-je laisser la sortie pour le consuel?
Domino, douille de chantier, boite réno, montage du lustre?
Merci pour vos réponses!
Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !
Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !
bonjour,
si vous devez mettre un hublot, pas besoin de dcl
si vous mettez un lustre , la dcl est obligatoire (il existe des dcl pour le montage apparent).
@+
si vous devez mettre un hublot, pas besoin de dcl
si vous mettez un lustre , la dcl est obligatoire (il existe des dcl pour le montage apparent).
@+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !
Bonjour,
"Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion"
Ni l'article 559.1.1, ni l'article 771.314.2.3 (qui renvoie au précédent) ne font de différence quand à l'équipement DCL entre point lumineux en applique et au plafond. Simplement, l'applique est en
40 sans point de fixation.
Ces dispositions datent de 2002, et les habitudes ont la vie dure...
Cordialement
Attention à l'article 559.1.1 :Didier62 a écrit : si vous devez mettre un hublot, pas besoin de dcl
si vous mettez un lustre , la dcl est obligatoire (il existe des dcl pour le montage apparent).
"Toute canalisation encastrée doit être terminée par une boîte de connexion"
Ni l'article 559.1.1, ni l'article 771.314.2.3 (qui renvoie au précédent) ne font de différence quand à l'équipement DCL entre point lumineux en applique et au plafond. Simplement, l'applique est en
Ces dispositions datent de 2002, et les habitudes ont la vie dure...
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !
salut
oui, Candela, mais plus loin dans le même article, on lit
@+
oui, Candela, mais plus loin dans le même article, on lit
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être
équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le
raccordement du luminaire.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Terminaison point lumineux, à l'aide les pros !
Rebonjour,
Cordialement
Ben oui, je me suis peut-être mal exprimé, mais nous sommes entièrement d'accord. Je voulais dire qu'un point lumineux en applique doit AUSSI être équipé d'un DCL.RFco a écrit :
oui, Candela, mais plus loin dans le même article, on lit
Dans le cas de la présence d'une boîte de connexion pour luminaire, ladite boîte doit être
équipée d'un socle de dispositif de connexion de luminaires (DCL) permettant le
raccordement du luminaire.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
