Bonjour
J'aimerais bien avoir quelques lumieres , pour faire mes investigation de recherche de panne .pour un Groupe de 250 KVA de marque Cummins ,SDMO0 tourne mais ne fournie aucune tension a ca sortie = 0 V
1)s'agit il d'une panne de diode tournante ,puisqu'il dspose de 6 Diodes
2)ou de la carte d'excitation ,
3)une panne de remanance puisque le Groupe depuis longtemps n'a
pas fonctionné ,comment on procede pour recreer la remannace.
Salutations
Panne du Groupe Electrogene
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Panne du Groupe Electrogene
Bonsoir,
C'est bizarre, ce zéro volts, en général il y a quand même une petite tension..
-il faudrait vérifier si le bobinage d'inducteur n'est pas coupé
-Diodes elles sont rarement toutes claquées, donc il y a tension réduite.
-Carte HS oui, sauf si excitation genre compound.
-perte de rémanent, c'est possible. Il doit y avoir deux bornes + et - sur la carte régulation qui permettent de brancher une pile ou une batterie, en général 12V pour réamorcer.
Le mieux serait de récupérer la notice de la carte d'excitation, car il y a dedans un guide de dépannage avec les différents symptômes, les essais à faire et une ébauche de diagnostic. Si c'est un LS (ou ACEO) il y en a beaucoup téléchargeables sur le site.
Cordialement
C'est bizarre, ce zéro volts, en général il y a quand même une petite tension..
-il faudrait vérifier si le bobinage d'inducteur n'est pas coupé
-Diodes elles sont rarement toutes claquées, donc il y a tension réduite.
-Carte HS oui, sauf si excitation genre compound.
-perte de rémanent, c'est possible. Il doit y avoir deux bornes + et - sur la carte régulation qui permettent de brancher une pile ou une batterie, en général 12V pour réamorcer.
Le mieux serait de récupérer la notice de la carte d'excitation, car il y a dedans un guide de dépannage avec les différents symptômes, les essais à faire et une ébauche de diagnostic. Si c'est un LS (ou ACEO) il y en a beaucoup téléchargeables sur le site.
Cordialement
Re: Panne du Groupe Electrogene
Bonsoir
En effet il y'avait une tension a la sortie Groupe de 15 V;
le probléme qu 'on a trouvé ,en controlant les 6 diodes tournant ,on a trouvé 3 sur 6 diodes hors service,avec une varistance qui a claquée ,qui sert à protéger
les diodes,contre les surtensions
l'ensemble des diodes et la varistance sont remplacées.le Groupe fonctionne correctement ,avec une tension et une fréquence
Normale .
( comme le dépannage était éffectué en chantier ,l'intervention était un peut long,puisqu' il faut défaire les deux anneaux qui renférme les diodes.
et démonter les diodes remplacér et souder
.
Salutations
En effet il y'avait une tension a la sortie Groupe de 15 V;
le probléme qu 'on a trouvé ,en controlant les 6 diodes tournant ,on a trouvé 3 sur 6 diodes hors service,avec une varistance qui a claquée ,qui sert à protéger
les diodes,contre les surtensions
l'ensemble des diodes et la varistance sont remplacées.le Groupe fonctionne correctement ,avec une tension et une fréquence
Normale .
( comme le dépannage était éffectué en chantier ,l'intervention était un peut long,puisqu' il faut défaire les deux anneaux qui renférme les diodes.
et démonter les diodes remplacér et souder
Salutations