Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Invité

Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Message par Invité »

Bonjour,

grâce aux conseils des membres de ce forum j'ai, il y a quelques années, passé le moteur 380V Tri de mon tour d'atelier en 220V avec un condensateur.
Tout fonctionne très bien, et je voudrais faire de même sur une machine neuve (pas encore achetée).

Voici le modèle:
http://www.hbm-machines.com/comasy/temp ... uctid=3622

A part du fait que le moteur ne démarre pas en charge (ce qui est plutot bien), je n'ai pas trop d'élément pour juger de la faisabilité de l'opération...
Quelqu'un aurait-il un conseil ou un avis éclairé sur la question?
J'ai bien entendu peur d'acheter la machine et de découvrir que l'opération est infaisable...

Merci par avance pour vos réponses.

Cordialement,
Paul
Invité

Re: Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Message par Invité »

Revoici le lien qui ne semble pas fonctionner...

http://www.hbm-machines.com/comasy/temp ... uctid=3622
Invité

Re: Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Message par Invité »

Cela ne fonctionne pas, alors voici le modèle en image...toutes mes excuses.

http://www.imagup.com/data/1154876102.html
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Message par Candela »

Bonjour,
Si j'ai bien lu, votre machine a un moteur de 4 kW. La transformation par vos soins est formellement déconseillée, voir ICI.
Cette puissance est dans tous les cas limite en monophasé.
Solutions envisageables:
-Equipement d'origine avec moteur monophasé (donc un moteur avec des enroulements et des caractéristiques spécifiques, et non pas un moteur tri adapté)...si le constructeur le propose. C'est peu probable.
-adaptation d'un variateur de fréquence mono 230/tri 230, ce qui suppose que le moteur d'origine soit couplable en 230 v triangle. Sachez que cette puissance est, là encore, limite, mais si vous en trouvez, le fonctionnement sera parfait mais le coût élevé.

Tout bricolage risque de provoquer de coûteux dégâts, c'est donc à éviter sur une machine neuve.

Cordialement
Invité

Re: Avis sur passage 380V Tri -> 220V

Message par Invité »

Bonsoir,

Effectivement cette limitation m'avais échappé...mes excuses, c'était pourtant clair!
Je vais donc opter pour un modèle légèrement plus petit (3000W) mais disponible en 220V.

Merci beaucoup pour vos conseils.
Bonne continuation,

Paul
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités