Bonjour,

Je dois réaliser l'installation électrique d'une pavillon neuf avec charpente métallique + tuiles.
C'est une construction traditionnelle en brique.
Faut il relier cette charpente à liaison équipotentielle? Si oui qu'elle section utiliser?
Cordialement
Invité

Re: Maison charpente acier

Message par Invité »

BONSOIR
MOI JAIS UNE MAISON AVEC UNE CHARPENTE EN FER IL NE FAUT LA METRE A LA TERRE
CORDIALEMENT
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Maison charpente acier

Message par pansonic »

Bonjour,
D'après mes recherches sur le net, la charpente métal doit être mise à la terre.
Par contre on ne parle pas de la section du fil .
Je pense mettre du 2,5 ou du 6mm, est ce que c'est bon ?
Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Maison charpente acier

Message par Carminas »

Bonjour

Votre charpente est un élément métallique de la construction qui doit être relié à la liaison équipotentielle principale.

La section du câble doit être au minimum la moité de celle de votre câble d'arrivée en sortie du dispositif de coupure général d'installation, donc probablement en 10² si celui-ci est en 16²

Vous trouverez quelques infos complémentaires sur ce doc :
https://www.yousendit.com/download/QlVo ... Mlc1eDhUQw

@+
Carminas
Avatar du membre
pansonic
Assidu
Assidu
Messages : 267
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
Localisation : Sud de la France
Contact :

Re: Maison charpente acier

Message par pansonic »

Merci Carminas, ce type de charpente est très rare dans ma région et c'est la première que je rencontre.
Cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités