Bonjour,
j'ai besoin d'un câble en aluminium de diamètre 50 pour le raccordement entre ma maison et le coffret edf qui est à 52m de distance.
Pouvez-vous me confirmer que le câble AR2V 2x50 ALU est le bon câble à acheter : http://www.electricitepro.com/Boutique/ ... ique_.aspx
Sinon, lequel faut-il utiliser ?
Merci d'avance !
Type de câble pour raccordement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Type de câble pour raccordement
Bonjour ,
la nature et section de ce câble va dépendre principalement de la puissance souscrite et du calibre maxi du disjoncteur d'abonné posé par ERDF.
Merci de nous communiquer ces éléments.
la nature et section de ce câble va dépendre principalement de la puissance souscrite et du calibre maxi du disjoncteur d'abonné posé par ERDF.
Merci de nous communiquer ces éléments.
-
Invité
Re: Type de câble pour raccordement
Bonjour,
L'abonnement EDF sera en monophasé / 12kw et le disjoncteur sera calibré à 60A.
Merci d'avance de vos lumières ...
L'abonnement EDF sera en monophasé / 12kw et le disjoncteur sera calibré à 60A.
Merci d'avance de vos lumières ...
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Type de câble pour raccordement
Bonjour,
Pour 52 mètres en mono 60A il vous faut un câble PRC enterré de 2x35 mm² cuivre (chute de tension voisine de 1,7 %) ou au moins 50 mm² en aluminium (chute de tension voisine de 2 %).
Pour 52 mètres en mono 60A il vous faut un câble PRC enterré de 2x35 mm² cuivre (chute de tension voisine de 1,7 %) ou au moins 50 mm² en aluminium (chute de tension voisine de 2 %).
Cordialement