circuit eclairage
Bonjour j'ai repris un chantier abandonné par l'électricien,je me suis pencher sur les circuits d'éclairage et y'a des choses qui me semble,je comprends pas car je ne procède pas du tout de la même façon,en fait il a lancé un cable en 3*1.5 jusqu a l'ampoule et un cables en 3*1.5 jusqu'a l'interrupteur,au niveau de l'interrupteur il y la phase brancher sur le L et le neutre branché sur le 1 et au niveau de l'ampoule les 3 cables sont brancher,pour ma part moi je tire simplement le neutre et la terre de l'ampoule au tableau,et je tire une phase du tableau a l'interrupteur et ensuite je tire une navette de l'interrupteur a l'ampoule qui fait office de phase.Ma question est ce qu'il a merder ou est ce que l'on peut procéder de différente façon,merci pour vos réponse
Re: circuit eclairage
bonsoir,
il a pas "merdé"
il suffit de connecter ton retour lampe dans le tableau (le bleu qui vient de l'inter avec le marron de l'ampoule, sans oublier de baguer le bleu)
il a pas "merdé"
il suffit de connecter ton retour lampe dans le tableau (le bleu qui vient de l'inter avec le marron de l'ampoule, sans oublier de baguer le bleu)
-
Invité
Re: circuit eclairage
Hello.
Pour l'inspecteur du consuel que je connais, un bleu clair à l'inter, c'est non conforme, bagué ou pas.
A+
Pas tout à fait d'accord avec la réponse, électriquement oui, mais pas d'un point de vue normatif, car à priori il n'a déjà pas "bagué" le bleu clair au niveau de l'inter.ror a écrit :bonsoir,
il a pas "merdé"
il suffit de connecter ton retour lampe dans le tableau (le bleu qui vient de l'inter avec le marron de l'ampoule, sans oublier de baguer le bleu)
Pour l'inspecteur du consuel que je connais, un bleu clair à l'inter, c'est non conforme, bagué ou pas.
A+
-
Invité
Re: circuit eclairage
bonjour,J attends une réponse des modérateurs après je prendrai une décision,s'il faut enlever les neutres de l'inter je les enleverai je garderai que la phase au niveau de l'inter et je tirerai également la phase qui va du tableau a la lampe et je demanderai tout simplement au plaquiste de me faire une saigner de l'inter a la lampe pour tirer une navette,il feront la gueule mais bon mieux vaut rester dans les normes!
-
Invité
Re: circuit eclairage
effectivement en trifouillant derriere le tableau je me suis apercu qu'il y avait des bornes auto relié avec un neutre et un rouge!pff
-
Invité
Re: circuit eclairage
Ma lecture est qu'un bleu clair peut-être utilisé pour un autre usage que le neutre, à condition que le circuit ne comporte pas de neutre.NF C 15-100 Partie 5-51
514.3 Repérage des conducteurs isolés
Les dispositions énoncées ci-après en a, b, c s'appliquent aux canalisations constituées de
conducteurs isolés et aux câbles multiconducteurs, à âmes circulaires ou sectorales :
[...]
b) Lorsque le circuit comporte un conducteur neutre, ce conducteur doit être repéré par la couleur
bleu clair (ou pour les câbles de plus de 5 conducteurs, par le chiffre 1).
Lorsque le circuit ne comporte pas de conducteur neutre :
- dans le cas de câbles multiconducteurs, le conducteur repéré par la couleur bleu clair peut être
utilise pour un autre usage, sauf comme conducteur de protection.
- dans le cas de conducteurs isolés, il ne doit pas être fait usage de conducteur repéré par la
couleur bleu clair.
514.3.1 Ces prescriptions concernent essentiellement le choix des moyens utilisés pour repérer le
conducteur de protection et le conducteur neutre. Ces moyens sont :
[...]
- pour le conducteur neutre, la couleur bleu clair (ou, pour les câbles à plus de 5 conducteurs, le
chiffre 1).
Les couleurs retenues ont été choisies de telle manière qu'elles ne puissent prêter à confusion avec
des couleurs utilisées dans certains pays pour des usages différents.
[...]
Les différents conducteurs constitutifs des câbles doivent être utilisés, suivant les fonctions des
conducteurs du circuit, conformément aux règles du paragraphe 514.3, compte tenu de l'exception
suivante :
Lorsque le câble n'est pas disponible sur le marché, pour la section considérée, et lorsque le circuit
comporte un conducteur de protection, il est admis d'utiliser comme conducteur de protection :
- le conducteur bleu clair, si le circuit ne comporte pas de conducteur neutre,
[...]
514.3.2 L'exclusivité des moyens de repérage
La règle d'exclusivité des moyens de repérage implique que les conducteurs comportant l'un des
repérages définis soient utilisés exclusivement pour la fonction pour laquelle ce moyen de repérage
a été prévu.
Cette règle d'exclusivité doit être considérée différemment suivant qu'elle s'applique au conducteur
de protection ou au conducteur neutre.
[...]
b) Pour le conducteur neutre son repérage ne présente qu'un caractère indicatif et l'utilisation du
conducteur portant le repérage du conducteur neutre pour un conducteur de phase ne présente
pas d'inconvénient grave, du fait que ces conducteurs sont tous actifs et que les mêmes
mesures de protection contre les contacts directs s'appliquent à ces conducteurs.
Il en résulte qu'un conducteur de couleur bleu clair dans un circuit n'implique pas qu'il s'agisse d'un
conducteur neutre, il peut s'agir d'un conducteur de phase, le circuit correspondant ne comportant
pas de conducteur neutre.
A+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: circuit eclairage
salut
En effet
si on utilise un câble, le bleu peut être utilisé pour une toute autre fonction que celle du neutre ce qui n'est pas le cas quand on utilise des conducteurs classiques de type HO7VU
Pas de necessité de baguer les conducteurs.
@Zolive, si ton inspecteur consuel refuse ce type de mise en oeuvre, dis lui de me contacter, je lui rappelerai les points de la norme qu'il semble ne pas connaitre...
@+
En effet
si on utilise un câble, le bleu peut être utilisé pour une toute autre fonction que celle du neutre ce qui n'est pas le cas quand on utilise des conducteurs classiques de type HO7VU
Pas de necessité de baguer les conducteurs.
@Zolive, si ton inspecteur consuel refuse ce type de mise en oeuvre, dis lui de me contacter, je lui rappelerai les points de la norme qu'il semble ne pas connaitre...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: circuit eclairage
salut,
malheureusement des vérificateurs mal formés sur les chantiers , y en a plein
@+
malheureusement des vérificateurs mal formés sur les chantiers , y en a plein
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: circuit eclairage
re,
faire comme certains de mes collègues, venir avec la norme sous le bras et demander pour chaque non conformité de citer le passage de la norme qui le prouve.
Au bout d'un moment, le gars en aura marre...
@+
faire comme certains de mes collègues, venir avec la norme sous le bras et demander pour chaque non conformité de citer le passage de la norme qui le prouve.
Au bout d'un moment, le gars en aura marre...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: circuit eclairage
Bonjour,alors comme j'ai bien compris je dois relier le neutre de l'interrupteur avec la phase qui revient de l'ampoule au niveau du tableau a l'aide de borne auto?