prises et points lumineux
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
prises et points lumineux
Bonjour,
Sur mes prises, il est noté 16 A mais la norme impose une protection par un disjoncteur 20 A si il y a entre 6 et 8 prises installées sur le circuit.
Sur le même principe, les interrupteurs sont 10 A mais la norme impose une protection par un disjoncteur 16 A si il y a entre 6 et 8 points lumineux installé sur le circuit.
Pourriez-vous m’éclairer? Merci
Sur mes prises, il est noté 16 A mais la norme impose une protection par un disjoncteur 20 A si il y a entre 6 et 8 prises installées sur le circuit.
Sur le même principe, les interrupteurs sont 10 A mais la norme impose une protection par un disjoncteur 16 A si il y a entre 6 et 8 points lumineux installé sur le circuit.
Pourriez-vous m’éclairer? Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prises et points lumineux
Bonsoir,
La norme n'impose pas, elle autorise les calibres que vous citez. vous pouvez très bien mettre des calibres inférieurs. D'autre part, c'est la section qui détermine le calibre maxi, avec une limite de 8 en 2,5²/20A et 5 en 1,5²/16A. Là encore, libre à vous d'en mettre moins.
Pour répondre à votre question , le principe de la norme est de protéger les conducteurs contre les surcharges, et non pas les appareils. Un appareil relié à une prise 16 ne doit pas pouvoir "consommer" plus de 16 A*, ou doit comporter sa propre protection. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les fiches multiples sont à proscrire ou au minimum à utiliser avec précaution car elles permettent de dépasser cette limite. Normalement, une prise 16 A ne peut transiter plus que cette intensité, même si le circuit auquel elle appartient voit passer 20 A.
On mesure aussi le danger qu'il y aurait à équiper soi-même d'une fiche 16A un appareil consommant plus...
Il est rare en domestique qu'un circuit commandé par un interrupteur appelle plus de 10A, mais ce n'est pas impossible**. Dans ce cas, il faut prévoir une commande par télérupteur, contacteur ou, si vous en trouvez (difficile en encastré) inter 16 A.
Cordialement
*Il n'existe pas beaucoup d'appareils domestiques consommant plus de 3600 w; lorsque c'est le cas, ils sont alimentés par des circuits spécialisés et le plus souvent par des boîtes de connexions : cas des cuisinières électriques, plaque à induction...
**on peut penser à une grande maison avec un jardin éclairé par des halogènes...
La norme n'impose pas, elle autorise les calibres que vous citez. vous pouvez très bien mettre des calibres inférieurs. D'autre part, c'est la section qui détermine le calibre maxi, avec une limite de 8 en 2,5²/20A et 5 en 1,5²/16A. Là encore, libre à vous d'en mettre moins.
Pour répondre à votre question , le principe de la norme est de protéger les conducteurs contre les surcharges, et non pas les appareils. Un appareil relié à une prise 16 ne doit pas pouvoir "consommer" plus de 16 A*, ou doit comporter sa propre protection. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les fiches multiples sont à proscrire ou au minimum à utiliser avec précaution car elles permettent de dépasser cette limite. Normalement, une prise 16 A ne peut transiter plus que cette intensité, même si le circuit auquel elle appartient voit passer 20 A.
On mesure aussi le danger qu'il y aurait à équiper soi-même d'une fiche 16A un appareil consommant plus...
Il est rare en domestique qu'un circuit commandé par un interrupteur appelle plus de 10A, mais ce n'est pas impossible**. Dans ce cas, il faut prévoir une commande par télérupteur, contacteur ou, si vous en trouvez (difficile en encastré) inter 16 A.
Cordialement
*Il n'existe pas beaucoup d'appareils domestiques consommant plus de 3600 w; lorsque c'est le cas, ils sont alimentés par des circuits spécialisés et le plus souvent par des boîtes de connexions : cas des cuisinières électriques, plaque à induction...
**on peut penser à une grande maison avec un jardin éclairé par des halogènes...
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: prises et points lumineux
donc, en d'autre termes :
- je peux brancher un circuit avec des prises 16 A et une protection 20 A
- je peux brancher un circuit avec des interrupteurs 10 A et une protection 16 A
C'est bien cela?
- je peux brancher un circuit avec des prises 16 A et une protection 20 A
- je peux brancher un circuit avec des interrupteurs 10 A et une protection 16 A
C'est bien cela?
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prises et points lumineux
rebonjour,
Les usagers, eux , doivent n'utiliser que des appareils munis d'origine de fiches 16 A et ne pas utiliser de multiprises surchargées (il faut rappeler une fois encore que de nombreux incendies sont dus à des multiprises de mauvaise qualité, mal entretenues et surchargées. Quand on a les 3 à la fois, c'est souvent le désastre!)
Cordialement
Oui, c'est conforme à la norme. Vous devez simplement vous assurer que les luminaires commandés par ces inters n'appellent pas plus de 10A.fabrice57200 a écrit :donc, en d'autre termes :
- je peux brancher un circuit avec des prises 16 A et une protection 20 A
- je peux brancher un circuit avec des interrupteurs 10 A et une protection 16 A
C'est bien cela?
Les usagers, eux , doivent n'utiliser que des appareils munis d'origine de fiches 16 A et ne pas utiliser de multiprises surchargées (il faut rappeler une fois encore que de nombreux incendies sont dus à des multiprises de mauvaise qualité, mal entretenues et surchargées. Quand on a les 3 à la fois, c'est souvent le désastre!)
Cordialement
Re: prises et points lumineux
bonsoir,
d'un point de vue normatif, oui c'est cela.
maintenant, dans l'hypothèse rare ou vous auriez 1 circuit écl de 3600W commandé par 1 seul inter, les règles de l'art imposent bien sur de procéder différemment.
d'un point de vue normatif, oui c'est cela.
maintenant, dans l'hypothèse rare ou vous auriez 1 circuit écl de 3600W commandé par 1 seul inter, les règles de l'art imposent bien sur de procéder différemment.
-
Invité
Re: prises et points lumineux
Bonjour,
Pour compléter les réponses déjtrès à complètes de Candela et ROR, j'insiste sur ce point à bien intégrer :
Un disjoncteur divisionnaire est une protection magnéto-thermique :
Thermique contre les surcharges.
Magnétique contre les court-circuits.
A+
Pour compléter les réponses déjtrès à complètes de Candela et ROR, j'insiste sur ce point à bien intégrer :
Tout est là.Candela a écrit : Pour répondre à votre question , le principe de la norme est de protéger les conducteurs contre les surcharges et les court-circuits, et non pas les appareils.
Un disjoncteur divisionnaire est une protection magnéto-thermique :
Thermique contre les surcharges.
Magnétique contre les court-circuits.
A+
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prises et points lumineux
Bonjour,
La protection des appareils fait l'objet de normes spécifiques les concernant. Donc brancher un appareil (non modifié!) muni d'une fiche 16A sur une prise 16A raccordée sur un circuit 20A/2,5² est conforme et ne comporte pas de risque.
Mais les "bricolages" en tous genres ne respectant pas ces normes comportent des risques.
Une prise multiple devrait donc à mon sens comporter une protection de surcharge.
Cordialement
Afin d'éviter toute ambiguïté, je précise que je parle de la NFC 15-100 qui régit les installations électriques.Candela a écrit : Pour répondre à votre question , le principe de la norme est de protéger les conducteurs contre les surcharges, et non pas les appareils. Un appareil relié à une prise 16 ne doit pas pouvoir "consommer" plus de 16 A*, ou doit comporter sa propre protection..
La protection des appareils fait l'objet de normes spécifiques les concernant. Donc brancher un appareil (non modifié!) muni d'une fiche 16A sur une prise 16A raccordée sur un circuit 20A/2,5² est conforme et ne comporte pas de risque.
Mais les "bricolages" en tous genres ne respectant pas ces normes comportent des risques.
Une prise multiple devrait donc à mon sens comporter une protection de surcharge.
Cordialement
-
Invité
Re: prises et points lumineux
Bonjour,
Je souhaite installer un spot lumineux extérieur et pour cela je vais repiquer mon interrupteur (va et viens) sur une prise existante.
Cette prise est deja repiqué par une autre prise (mon frigo est branché dessus) qui est dejà repiqué. (je dit repiqué car en tout il y a 6 cables electrique sur une prise).
Es-ce que 9 cables electriques ( 3 phases, 3 neutres, 3 terre )sur la même prise ou rien n'est branché dessus risque de chauffer.
Pouvez vous m'aider et me donner une alternative dans le cas ou cela pose problème.
Je souhaite installer un spot lumineux extérieur et pour cela je vais repiquer mon interrupteur (va et viens) sur une prise existante.
Cette prise est deja repiqué par une autre prise (mon frigo est branché dessus) qui est dejà repiqué. (je dit repiqué car en tout il y a 6 cables electrique sur une prise).
Es-ce que 9 cables electriques ( 3 phases, 3 neutres, 3 terre )sur la même prise ou rien n'est branché dessus risque de chauffer.
Pouvez vous m'aider et me donner une alternative dans le cas ou cela pose problème.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: prises et points lumineux
Bonsoir,
la norme C15-100 ne vous autorise pas à raccorder des luminaires sur un circuit de prises.
(ne pas confondre avec des prises commandées destinées à brancher des lampes mobiles, qui, elles, doivent être raccordées à un circuit d'éclairage).
Pour les "repiquages", ils sont autorisés dans la mesure ou ils sont prévus par le constructeur. Or je ne connais que deux principes sur les appareillages que l'on trouve :
-matériel à vis à 1 alvéole/conducteur dimensionnée pour 2x2,5²
-matériel à vis ou à bornes automatiques à deux alvéoles dimensionnées pour 1x2,5²
Il faut savoir que c'est le mauvais serrage qui provoque la plupart des échauffements, et que serrer 3 fils ou plus sous une vis comporte un sérieux risque de mauvais serrage.
La solution quand on a plus de deux fils, c'est la connexion à bornes automatiques, puisqu'on en trouve avec 2, 3, 4, 5 alvéoles, voire plus.
Quelques explications et exemples ICI.
Cordialement
la norme C15-100 ne vous autorise pas à raccorder des luminaires sur un circuit de prises.
(ne pas confondre avec des prises commandées destinées à brancher des lampes mobiles, qui, elles, doivent être raccordées à un circuit d'éclairage).
Pour les "repiquages", ils sont autorisés dans la mesure ou ils sont prévus par le constructeur. Or je ne connais que deux principes sur les appareillages que l'on trouve :
-matériel à vis à 1 alvéole/conducteur dimensionnée pour 2x2,5²
-matériel à vis ou à bornes automatiques à deux alvéoles dimensionnées pour 1x2,5²
Il faut savoir que c'est le mauvais serrage qui provoque la plupart des échauffements, et que serrer 3 fils ou plus sous une vis comporte un sérieux risque de mauvais serrage.
La solution quand on a plus de deux fils, c'est la connexion à bornes automatiques, puisqu'on en trouve avec 2, 3, 4, 5 alvéoles, voire plus.
Quelques explications et exemples ICI.
Cordialement
-
Invité
Re: prises et points lumineux
bon c'est un peu tard mais merci j'avais entre temps trouvé cette solution grave au vendeur de bricoman.
Maintenant, un autre problème est survenu c'est lorsque j'utilise l'interrupteur, celui crame.
Au départ, le disjonteur était de 16A (les plombs sautés) je l'ai changé en 32A (l'interrupteur crame).
Es ce que l'ampérage est trop fort et il faut que je mette un 20A ou es autre chose.
Merci d'avance pour vos réponse dans le cas ou je répondrais tardivement.
Maintenant, un autre problème est survenu c'est lorsque j'utilise l'interrupteur, celui crame.
Au départ, le disjonteur était de 16A (les plombs sautés) je l'ai changé en 32A (l'interrupteur crame).
Es ce que l'ampérage est trop fort et il faut que je mette un 20A ou es autre chose.
Merci d'avance pour vos réponse dans le cas ou je répondrais tardivement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités