Terre : dérivation pour l'étage
-
Invité
Terre : dérivation pour l'étage
Bonjour,
Je construis une maison ossature bois et réalise moi même toute la partie électrique avec domotique (KNX).
La GTL est située dans le couloir du sous-sol juste après l'escalier.
J'ai tiré tous les circuits nécessaires depuis la GTL vers l'étage ou je compte installer un "tableau" de dérivation pour l'ensemble des circuits de l'étage.
Ma question concerne la terre :
Puis-je depuis le bornier de terre de la GTL, monter avec seul fil de terre de 10mm² jusqu'au "tableau" de dérivation de l'étage et à partir de là faire une dérivation avec une barrette de terre vers les différents circuits de l'étage ?
Ou dois-je obligatoirement monter chaque circuit avec son propre fil de terre depuis la GTL vers l'étage ?
Par avance merci
Je construis une maison ossature bois et réalise moi même toute la partie électrique avec domotique (KNX).
La GTL est située dans le couloir du sous-sol juste après l'escalier.
J'ai tiré tous les circuits nécessaires depuis la GTL vers l'étage ou je compte installer un "tableau" de dérivation pour l'ensemble des circuits de l'étage.
Ma question concerne la terre :
Puis-je depuis le bornier de terre de la GTL, monter avec seul fil de terre de 10mm² jusqu'au "tableau" de dérivation de l'étage et à partir de là faire une dérivation avec une barrette de terre vers les différents circuits de l'étage ?
Ou dois-je obligatoirement monter chaque circuit avec son propre fil de terre depuis la GTL vers l'étage ?
Par avance merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Bonjour,
Si je vous comprends bien vous souhaitez distribuer la terre depuis l'étage via une boîte de dérivation sur les circuits issus des différentes protections situées au sous-sol.
Est-ce bien cela?![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
Si je vous comprends bien vous souhaitez distribuer la terre depuis l'étage via une boîte de dérivation sur les circuits issus des différentes protections situées au sous-sol.
Est-ce bien cela?
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Oui c'est en gros cela :
je souhaite distribuer la terre depuis l'étage vers les circuits de l'étage depuis une boite de dérivation dans laquelle sera fixée une barrette de terre directement reliée à la barrette de terre de la GTL en 10mm²
La terre des autres niveaux (RDC, sous-soul, extérieur) sera distribuée depuis la GTL
Toutes les protections sont situées au sous-sol
je souhaite distribuer la terre depuis l'étage vers les circuits de l'étage depuis une boite de dérivation dans laquelle sera fixée une barrette de terre directement reliée à la barrette de terre de la GTL en 10mm²
La terre des autres niveaux (RDC, sous-soul, extérieur) sera distribuée depuis la GTL
Toutes les protections sont situées au sous-sol
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Re,
Si l'on se réfère au s/§ 543.1.4 de la NFC 15-100, je cite:
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
Vous pouvez donc effectivement alimenter la terre de votre étage en 10 mm² sous réserve que les circuits issus du sous-sol n'excèdent pas cette section.
Si l'on se réfère au s/§ 543.1.4 de la NFC 15-100, je cite:
"Lorsqu’un conducteur de protection est commun à plusieurs circuits, la section de ce conducteur de protection doit être dimensionnée en fonction de la plus grande section des conducteurs de phase."
Vous pouvez donc effectivement alimenter la terre de votre étage en 10 mm² sous réserve que les circuits issus du sous-sol n'excèdent pas cette section.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Merci.
pour info les circuits qui montent à l'étage sont en 1,5 et 2,5mm²
pour info les circuits qui montent à l'étage sont en 1,5 et 2,5mm²
-
Invité
Re: Terre : dérivation pour l'étage
j'en avais déduis qu'il n'y avait aucun souci
en tous cas encore merci d'avoir cité la norme
en tous cas encore merci d'avoir cité la norme
-
Invité
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Complément de question :
Est-ce que ceci reste valable pour une dizaine de circuits (max 2,5mm²) déservant l'étage par autant de gaines ? En sachant que le cable de terre monte dans une gaine séparée
Le tout se rejoint dans une genre de "tableau" ou grosse boite de dérivation à l'étage.
Par avance merci
Est-ce que ceci reste valable pour une dizaine de circuits (max 2,5mm²) déservant l'étage par autant de gaines ? En sachant que le cable de terre monte dans une gaine séparée
Le tout se rejoint dans une genre de "tableau" ou grosse boite de dérivation à l'étage.
Par avance merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: Terre : dérivation pour l'étage
Bonjour,
Le texte de la norme ne précise pas le nombre des circuits "communs" concernés.
.coyotus a écrit :Est-ce que ceci reste valable pour une dizaine de circuits (max 2,5mm²) déservant l'étage par autant de gaines
Le texte de la norme ne précise pas le nombre des circuits "communs" concernés.
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités